急求教:一楼暖气不热
caijia0510
caijia0510 Lv.2
2006年12月20日 15:45:24
来自于采暖供热
只看楼主

此系统为双管上供下回同程式,回水管敷设在一层吊顶里,现在的情况是三楼最热,二楼一般,一楼一点都不热。回水管是凉的。经过调试还是不理想。奇怪的是同样的系统在不同的地方运行的很好。现在运行不好的建筑物所处在外网的供暖末端,外网将要进行改造,求教大虾们,如果外网改造后提高外网压力这个楼能运行正常吗?

2006年12月20日 17:42:30
2楼
外网水力失调吧。单纯提高外网压力不一定解决得了。还是要从各热用户的水力平衡着手。例如关小最有利环路的如何阀门。
回复
270340034
2006年12月21日 11:16:43
3楼
分户的了
回复
the3rday
2006年12月21日 16:49:03
4楼

食骨版主,为什么外网水力失调会导致整幢建筑垂直失调呢?按道理说外网水力失调应该导致这幢楼一损俱损,一荣共荣啊?不是很明白。能讲解一下吗?
回复
kltxjy
2006年12月21日 16:54:38
5楼
测一下压差和流量,如值不够,按2楼的办法试一下再说。
回复
zhengshg1979
2006年12月22日 08:01:29
6楼
我觉得还是水利调节没有调节好,仔细调调看
回复
yihong0223
2006年12月22日 09:24:29
7楼
是不是由于外网压力过小,使得自然压头起作用了?
回复
shangheyu
2006年12月22日 10:27:01
8楼
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=966858好消息,腾迅7周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。
回复
lxyletter@co163
2006年12月22日 12:42:07
9楼
外网的 水利失调!
如果提高外网压力应该有所改善!
回复
nky6666
2006年12月22日 14:17:01
10楼
先调内部,应该是垂直失调,将上面散热器阀门调小
回复
zjw1316189
2006年12月22日 14:29:57
11楼
就是水力失调,外网的供热压力不足,克服不了最末端的建筑物内采暖系统的系统阻力,使外网末端不循环了
回复