请教高手:关于柱的问题
yha521
yha521 Lv.4
2006年12月20日 10:47:49
只看楼主

一根柱子,中间有一层箍筋按计算书是全程加密的,底下层的柱子按计算书不用全程加密,我们画图的时候要不要必须让底下层的柱子全程加密呢?还有就是纵筋底下层柱子的钢筋能不能比上面层柱子细的,比如首层用22的钢筋,二层用25的钢筋?

一根柱子,中间有一层箍筋按计算书是全程加密的,底下层的柱子按计算书不用全程加密,我们画图的时候要不要必须让底下层的柱子全程加密呢?
还有就是纵筋底下层柱子的钢筋能不能比上面层柱子细的,比如首层用22的钢筋,二层用25的钢筋?
免费打赏
zhengwei7699875
2006年12月20日 14:37:03
2楼
1我们画图的时候不必须让底下层的柱子全程加密
首层用22的钢筋,二层以上也尽量用22的钢筋,而且根数保持一样,一般是上部的比下部的少.
上下边有一个对接的要求.
回复
zhengwei7699875
2006年12月20日 14:40:02
3楼
1我们画图的时候不必须让底下层的柱子全程加密

2首层用22的钢筋,二层以上也尽量用22的钢筋,而且根数保持一样,一般是上部的比下部的少
回复
高级制图工
2007年01月08日 20:57:20
4楼
边框架柱顶层因弯矩较大,有时计算配筋比下层大,这是正常的,但选筋时注意上层的钢筋直径最好只大一个级差。若配筋相差太大,最好加大柱截面
回复
wangzhenlailai
2007年08月02日 15:24:42
5楼
一根柱子,中间有一层箍筋按计算书是全程加密的,底下层的柱子按计算书不用全程加密,我们画图的时候要不要必须让底下层的柱子全程加密呢?
还有就是纵筋底下层柱子的钢筋能不能比上面层柱子细的,比如首层用22的钢筋,二层用25的钢筋?
回复
wangzhenlailai
2007年08月02日 15:24:55
6楼
一根柱子,中间有一层箍筋按计算书是全程加密的,底下层的柱子按计算书不用全程加密,我们画图的时候要不要必须让底下层的柱子全程加密呢?
还有就是纵筋底下层柱子的钢筋能不能比上面层柱子细的,比如首层用22的钢筋,二层用25的钢筋?
回复
sihuili
2007年08月03日 22:00:31
7楼
只要受力分析是对的,那就可以,没有什么怪异的!