一根柱子,中间有一层箍筋按计算书是全程加密的,底下层的柱子按计算书不用全程加密,我们画图的时候要不要必须让底下层的柱子全程加密呢?还有就是纵筋底下层柱子的钢筋能不能比上面层柱子细的,比如首层用22的钢筋,二层用25的钢筋?
一根柱子,中间有一层箍筋按计算书是全程加密的,底下层的柱子按计算书不用全程加密,我们画图的时候要不要必须让底下层的柱子全程加密呢?
还有就是纵筋底下层柱子的钢筋能不能比上面层柱子细的,比如首层用22的钢筋,二层用25的钢筋?
2楼
1我们画图的时候不必须让底下层的柱子全程加密
首层用22的钢筋,二层以上也尽量用22的钢筋,而且根数保持一样,一般是上部的比下部的少.
上下边有一个对接的要求.
回复
3楼
1我们画图的时候不必须让底下层的柱子全程加密
2首层用22的钢筋,二层以上也尽量用22的钢筋,而且根数保持一样,一般是上部的比下部的少
回复
4楼
边框架柱顶层因弯矩较大,有时计算配筋比下层大,这是正常的,但选筋时注意上层的钢筋直径最好只大一个级差。若配筋相差太大,最好加大柱截面
回复
5楼
只要受力分析是对的,那就可以,没有什么怪异的!
回复