谁有制冷设备施工位置尺寸的样本
aming781219
2006年12月20日 09:03:26
来自于制冷技术
只看楼主

我们这里建一个冷库,制冷机房空间比较小,设备之间所以比较紧凑,谁能告诉我设备之间和设备离墙面最小距离为多少,谢谢大家了!

我们这里建一个冷库,制冷机房空间比较小,设备之间所以比较紧凑,谁能告诉我设备之间和设备离墙面最小距离为多少,谢谢大家了!
免费打赏
guozhi666
2006年12月20日 19:47:09
2楼
你是氟利昂机组还是R717机组,一般也没有太死板的规定.主要是能方便操作,便于维修,人身安全就可以,制冷设备施工位置尺寸因各用户机房大小和位置的不同,也没有相同的尺寸
回复
aming781219
2006年12月23日 09:52:18
3楼
谢谢了,我找到了!
回复
lxm738
2006年12月24日 18:51:38
4楼
请查看制冷设备设计安装及验收规范
回复

相关推荐