2楼
看各地的消防老大了,可宽可严,严时就要设置了
回复
3楼
是啊,鸟消防老大是有问题,我有过这样的经历.是个学生宿舍,50米以下高层,但宿舍底层为商辅,初期设计时宿舍走道没有加喷头,只在底层商铺加了,鸟人一定要我在走道上加喷头.
到了第二个工程,性质完全一样的宿舍.我加上了.可是审图单位认为可以不加\业主听了审图单位的话认为我设计不负责给他们增加了造价.靠.找到消防支队评理,鸟人说可以不加.
活活气死.
回复
4楼
都怨规范表述不清所致
回复
5楼
看住宅有没有做空调系统,如果有,就必须做自动喷淋,没有就不用做了!
回复