在外保温墙面上做金属氟碳喷漆有问题吗?
huangger.116
2006年12月19日 20:37:00
只看楼主

有个项目的外墙想用金属氟碳喷漆,外墙上我做的是外保温,贴40厚挤塑聚苯板,外再抹聚合物砂浆、耐碱玻纤网格布、聚合物砂浆,再刮腻子,氟碳底漆,氟碳面漆。这样做有问题吗??

有个项目的外墙想用金属氟碳喷漆,外墙上我做的是外保温,贴40厚挤塑聚苯板,外再抹聚合物砂浆、耐碱玻纤网格布、聚合物砂浆,再刮腻子,氟碳底漆,氟碳面漆。这样做有问题吗??
免费打赏
zhangxueping1984
2008年05月16日 14:51:18
12楼
建议用弹性腻子,此外设置分割缝,不要轻信厂家的牛话保证不开裂之类的话,此外你对你自己的挤塑板的质量要有数,要是400多一方的,在板缝处的网格布千万不要有接头。
回复
liu62775569
2008年12月09日 20:35:27
13楼
挤塑聚苯保温板的膨胀系数和氟碳漆的腻子的膨胀系数根本不一样,温差一大就容易出现龟裂。高楼层和南面墙问题会更严重。应施工具有很强的弹性变形量的腻子或涂料,以匹配基层的保温层,此外设置分割缝,还要严格控制腻子厚度。。。。。。。。。要不,等着返工吧。
回复
zcf314010600
2009年08月17日 23:53:52
14楼
楼上的几位专家级人物您们好,小弟有几事请教,望能帮忙解答。
现正做一个工程,外墙外保温板上施工金属氟碳漆,因为以前也没做过,所以上网查了查资料,可都没有什么好的做法,现走到这里,感觉这里是比较权威的了,想请教一下,外墙外保温上施工金属氟碳漆是否有好的施工工艺和成功案例,施工中应注意的事项。现场还有一问题,外保温最外层的抗裂砂浆基本无强度,手指一捏就成粉粉了,这种情况是否能继续往下施工?有请各位帮忙解答了,先谢谢各位了。
回复
zcf314010600
2009年08月20日 21:04:28
15楼
怎么了,楼上的几位都不在上线了吗,兄弟急等你们的救援啊。