一台高压异步电动机,综保里只设了速断一个保护,空载启动时保护未动作,带上风机启动时,速断动作,随后放大定值后 启动成功。书上说电机空载重载启动电流的峰值是一样的,只是维持的时间不同,但是很多电工的常识和观念都认为重载启动电流大,这个实例又说明了什么那
