电机空载重载启动电流真的不一样!
showin3690
showin3690 Lv.10
2012年06月21日 11:43:59
来自于继电保护
只看楼主

一台高压异步电动机,综保里只设了速断一个保护,空载启动时保护未动作,带上风机启动时,速断动作,随后放大定值后 启动成功。书上说电机空载重载启动电流的峰值是一样的,只是维持的时间不同,但是很多电工的常识和观念都认为重载启动电流大,这个实例又说明了什么那

一台高压异步电动机,综保里只设了速断一个保护,空载启动时保护未动作,带上风机启动时,速断动作,随后放大定值后 启动成功。
书上说电机空载重载启动电流的峰值是一样的,只是维持的时间不同,但是很多电工的常识和观念都认为重载启动电流大,这个实例又说明了什么那
免费打赏
showin3690
2012年06月24日 21:09:11
12楼
这能解释 两种启动时的电流大小会不一样么
回复
内静外敬
2012年06月24日 21:43:04
13楼

不能,只能说明运行速断的定值降低是为了保证运行中电机免受过度的损害!
回复
yaoguizhong213
2012年06月24日 23:08:52
14楼
速断要躲过启动电流,5——8倍。过流只要躲过过负荷电流,一般1.3额定电流,加时限。
回复
helinhuzh3
2012年06月27日 12:15:16
15楼
回复
ycwyp2000
2012年07月06日 11:47:31
16楼
根据俺以前对几台不同高压电机启动瞬间电流波形的观察,空载和带载启动时的电流幅值确实略有不同,注意,是“略有不同”。但是启动瞬间的大电流持续时间差距很大。有兴趣的朋友可以用录波器试试看。
回复
王磊
2012年07月08日 11:47:54
17楼
你是干什么的
回复