电机空载重载启动电流真的不一样!
showin3690
showin3690 Lv.10
2012年06月21日 11:43:59
来自于继电保护
只看楼主

一台高压异步电动机,综保里只设了速断一个保护,空载启动时保护未动作,带上风机启动时,速断动作,随后放大定值后 启动成功。书上说电机空载重载启动电流的峰值是一样的,只是维持的时间不同,但是很多电工的常识和观念都认为重载启动电流大,这个实例又说明了什么那

一台高压异步电动机,综保里只设了速断一个保护,空载启动时保护未动作,带上风机启动时,速断动作,随后放大定值后 启动成功。
书上说电机空载重载启动电流的峰值是一样的,只是维持的时间不同,但是很多电工的常识和观念都认为重载启动电流大,这个实例又说明了什么那
免费打赏
lingxuct
2012年06月21日 14:18:38
2楼
“高压异步电动机,综保里只设了速断一个保护”?

不可能的事,肯定是过流保护的时限太小。
回复
内静外敬
2012年06月21日 15:25:11
3楼
最近见到一种综保,速断分起动速断和运行速断,起动时投入起动速断,起动成功后退出,投入运行速断!起动速断定值为12倍电机额定电流,运行速断定值为5倍电机额定电流。我认为这样设置比较合理,起动速断有些类似于分段开关的充电保护。
回复
showin3690
2012年06月21日 22:06:54
4楼

肯定的事 是我亲自设置的 南瑞的综保
回复
showin3690
2012年06月21日 22:07:57
5楼

能解释道一起么
回复
内静外敬
2012年06月22日 09:10:27
6楼

已经说的很清楚了。
再问下楼主,是速断还是限时速断?限时速断有可能发生这种情况!
回复
showin3690
2012年06月22日 20:07:51
7楼
记不清了 好像是没有时间的
烦劳再给解释下好么 哈哈
回复
内静外敬
2012年06月23日 10:12:13
8楼

已经说的很详细了!
回复
红苹果
2012年06月23日 15:35:29
9楼
高压电机不可能只投入速断的吧?其他保护没?电机多大的?
楼主确定是速断动作?
回复
lingxuct
2012年06月23日 16:56:11
10楼
高压电机的保护只设速断,这与规范要求的是不是差得太远了?没人信。
回复
showin3690
2012年06月24日 21:05:57
11楼
故意退掉其它保护 来做这个试验的!
都是人操作的 办不到么 哈哈
回复