一台高压异步电动机,综保里只设了速断一个保护,空载启动时保护未动作,带上风机启动时,速断动作,随后放大定值后 启动成功。书上说电机空载重载启动电流的峰值是一样的,只是维持的时间不同,但是很多电工的常识和观念都认为重载启动电流大,这个实例又说明了什么那
一台高压异步电动机,综保里只设了速断一个保护,空载启动时保护未动作,带上风机启动时,速断动作,随后放大定值后 启动成功。
书上说电机空载重载启动电流的峰值是一样的,只是维持的时间不同,但是很多电工的常识和观念都认为重载启动电流大,这个实例又说明了什么那
2楼
“高压异步电动机,综保里只设了速断一个保护”?
不可能的事,肯定是过流保护的时限太小。
回复
3楼
最近见到一种综保,速断分起动速断和运行速断,起动时投入起动速断,起动成功后退出,投入运行速断!起动速断定值为12倍电机额定电流,运行速断定值为5倍电机额定电流。我认为这样设置比较合理,起动速断有些类似于分段开关的充电保护。
回复
4楼
肯定的事 是我亲自设置的 南瑞的综保
回复
5楼
能解释道一起么
回复
6楼
已经说的很清楚了。
再问下楼主,是速断还是限时速断?限时速断有可能发生这种情况!
回复
7楼
记不清了 好像是没有时间的
烦劳再给解释下好么 哈哈
回复
8楼
已经说的很详细了!
回复
9楼
高压电机不可能只投入速断的吧?其他保护没?电机多大的?
楼主确定是速断动作?
回复
10楼
高压电机的保护只设速断,这与规范要求的是不是差得太远了?没人信。
回复
11楼
故意退掉其它保护 来做这个试验的!
都是人操作的 办不到么 哈哈
回复