这是感应电吗?求助.......
wangjiguang6688
2006年12月19日 14:29:06
只看楼主

我接了一个插座电路如下图: 当我送上电时用感应验电器分别测PE、N、L线电压时发现PE线的电压与L线电压一样!!此时PE还没有接地连接, 问一下这是怎么一会事? 当我把PE埋入地下后就没电压了! 这样的电路能可靠运行吗? 没什么事吧?

我接了一个插座电路如下图:
当我送上电时用感应验电器分别测PE、N、L线电压时发现PE线的电压与L线电压一样!!此时PE还没有接地连接,
问一下这是怎么一会事?
当我把PE埋入地下后就没电压了!
这样的电路能可靠运行吗?
没什么事吧?

1166509744367.jpg

免费打赏
yph007
2006年12月19日 16:43:42
2楼
用感应验电器?换500型万用表测量一下,看看结果.
回复
zhaojun258
2006年12月19日 17:23:35
3楼
以后不要相信验电笔 。我就被害过 呵呵
回复
wangjiguang6688
2006年12月20日 17:43:28
4楼
就因为这!我爬到顶棚内查了好几遍!!
回复
wqc.54899
2006年12月20日 19:39:03
5楼

不要相信验电笔 ,用万用表测量一下就准确多了.
回复
su717399
2006年12月20日 20:01:06
6楼
不会是感应电,接线或插座质量有问题。
回复
张元方
2006年12月21日 14:47:49
7楼
正常,如果你把PE埋入地下,前面必须要装漏电保护器,否则会有大隐患。
回复
tnazxc
2006年12月21日 15:44:35
8楼
楼主应先用兆欧表测LN、PE线间、L、N对地绝缘电阻值。0.5MΩ以上为合格,插産回路最好设漏电齗路器保护。
回复
wangjiguang6688
2006年12月21日 17:20:20
9楼
谢谢呀!!
我只画了个开关,其实那是漏电齗路器!
回复

相关推荐