层高较高时如何设置空调室内机
sunrise1978
2006年12月19日 13:30:54
来自于中央空调
只看楼主

兄弟在一个会所的中央空调,遇到一个大厅设置室内机,但层高高达7米.本人倾向于设落地安装式风机盘管.请教各位大虾有何高招处理.

兄弟在一个会所的中央空调,遇到一个大厅设置室内机,但层高高达7米.本人倾向于设落地安装式风机盘管.请教各位大虾有何高招处理.
免费打赏
michelle5156
2006年12月19日 14:24:34
2楼
如果大厅周围有二楼的走廊围绕的话,在二楼走廊下做侧送上回。另外要考虑大厅的跨度,根据跨度选择风口形式。

如果装落地风机盘管,那跟装柜机也差不多了,除了首要考虑的气流分布问题以外,还要考虑跟装潢的配合。
回复
sunrise1978
2006年12月20日 16:24:56
3楼
大厅周围没有走廊围绕,四面是立墙。用侧送风是不可能的。当然用上送上回,可以要求装修配合,但担心效果差。
回复
tanghuaping
2006年12月20日 17:54:50
4楼
上送上回可以考虑,最主要是在负荷计算的时候考虑层高进去。。。还有风盘一定得选用高静压的!!!
回复
sunrise1978
2006年12月21日 09:45:30
5楼
上送上回可以考虑,最主要是在负荷计算的时候考虑层高进去。。。还有风盘一定得选用高静压的!!!

四楼的意见中,风盘用高静压一定要考虑,很赞同.而且风口得用格栅送风口

而负荷计算考虑层高,四楼大虾是采用换气次数法吗?

期待讨论
回复
tanghuaping
2006年12月21日 10:14:36
6楼
我一般会估算,层高较高的情况,冷负荷可以取大一些,具体计算应该可以按换气次数来计算的。。。
回复
sunrise1978
2006年12月21日 10:33:52
7楼
美女6楼,不过我们平常对大堂的负荷估算通常很低,我们的看法好象不大相同
回复
tanghuaping
2006年12月21日 11:05:26
8楼
哈哈,我是GG。
我的意思是比层高正常情况下大一点,比如一般大堂取个150。那么现在你就取大一点,200也行啊!!!
回复
sunrise1978
2006年12月21日 11:15:56
9楼
GG
你是在那里,大堂要取150
回复
tanghuaping
2006年12月21日 15:56:55
10楼
打个比方而已,
只是告诉你取大一点而已!!!


回复

相关推荐