关于04X501-P56 切断非消防电源的疑问
print1982
print1982 Lv.7
2006年12月19日 12:25:46
来自于防雷减灾
只看楼主

K闭合 分励跳闸线圈通电 Q1跳闸 同时分励跳闸线圈断电 “反馈信号的动断触点由瞬间的断开又变为闭合”相当于没有反馈到跳闸的信号 因为跳闸线圈只有瞬间有电 一但断电又没有信号反馈 实际上没有起到反馈的作用请问我的理解有什么问题?

K闭合 分励跳闸线圈通电 Q1跳闸 同时分励跳闸线圈断电
“反馈信号的动断触点由瞬间的断开又变为闭合”
相当于没有反馈到跳闸的信号 因为跳闸线圈只有瞬间有电 一但断电又没有信号反馈 实际上没有起到反馈的作用
请问我的理解有什么问题?

1166502342087.JPG

免费打赏
zhh_1977
2006年12月19日 13:43:18
2楼
我的理解的反馈信号应该接的是动合(常开)无源触点,模块发出的是长输出电源,非脉冲电源。
回复
print1982
2006年12月26日 21:05:26
3楼
采用三极开关 这样接可以吗
回复
dq_gjbz
2006年12月27日 15:03:24
4楼
浪费线,我想分利线圈有380V的吧。
回复
print1982
2006年12月31日 13:54:06
5楼
请大家给点意见 谢谢
回复
wengchj
2007年01月06日 00:10:25
6楼
断路器在分闸时其附带的常闭触点是闭合的,这干触点有效
回复
zhoukuiwa
2007年01月24日 12:11:27
7楼
找干触点,没有的话,增加一个24V继电器,在继电器上取一组常开点做反馈.
回复
yangsc_ren
2008年07月21日 14:01:25
8楼
可以参看05D11的非消防电源切除
回复