无负压变频供水
jiangqinhua1981
2004年07月20日 16:44:28
只看楼主

现在有一问题请教各位大虾:请问什么叫"无负压变频供水’?假如有很多楼需要用到,那是集中设置在一集体机房呢?还是分设?望~~~回答!!!!切!切!切!!

现在有一问题请教各位大虾:请问什么叫"无负压变频供水’?假如有很多楼需要用到,那是集中设置在一集体机房呢?还是分设?望~~~回答!!!!切!切!切!!
免费打赏
jiangqinhua1981
2004年07月21日 18:13:59
2楼
怎么没人理呢?????伤心啊!!!
是我问的太幼稚了?大家不屑于回答??真郁闷!!!
回复
q_g_chen
2004年07月21日 18:44:32
3楼
建议分片设,
回复
in-rain
2004年07月21日 20:26:09
4楼
同楼上,建议单体单独设置。
无负压供水也就是直接从市政管网上抽水,没有生活水池的供水设备。
回复
in-rain
2004年07月22日 08:39:07
5楼
说错了,是分片设置。
距离太远的话,最不利压力不好保证。
回复
jiangqinhua1981
2004年07月23日 17:27:58
6楼
谢谢了!!!这世上还是有心人的!