车库地下室排水(主要是消防时的喷淋水)集水井里的水泵需要设备用的吗
车库地下室排水(主要是消防时的喷淋水)集水井里的水泵需要设备用的吗
2楼
不需要,小水泵备一个又何妨!
回复
3楼
一个小的水泵怎么还需要备用呢,不能用的时候去维修也没什么影响
回复
4楼
一般一个5000平方米左右的车库设几个集水井啊??一般如何布置
回复
5楼
找坡距离一般控制在50米以内,有多个坑则坑内泵可以单设一台而不备用。
回复
6楼
设潜水泵,电气专业给电,平常放库房,等高兴用时再拿出来转转
回复
7楼
需不需要备用要看情况:
1、如果车库内考虑汽车冲洗的话,因为排水频率比较大,而且排水量可能也比较大,这种情况下,我个人建议设一台备用泵,两台水泵交替运行;
2、如果车库内不考虑汽车冲洗的话,车库内的排水只是定期冲洗地面的污水和自动喷水系统试水排水,这种排水的时间和排水量都是可以由车库管理人员控制的,所以,无需设备用泵,甚至,集水坑内都可以不设潜污泵,等冲洗地面时,由工作人员用移动式电泵排水;
至于火灾时候消防排水,因为此时本身就是一种事故的情况,所以,也就不必设备用泵了。
大家认为呢?