安全阀压力设定问题
xiaowy1
xiaowy1 Lv.2
2006年12月19日 08:36:09
来自于采暖供热
只看楼主

按设计规范规定,换热站安全阀设计压力应该是多少?

按设计规范规定,换热站安全阀设计压力应该是多少?
免费打赏
zhengxufeng
2006年12月19日 09:45:01
2楼
要看你的系统的工作压力
回复
nihonghui
2006年12月19日 17:42:13
3楼
应该根据设计压力选择合适压力的安全阀
回复
sw9000
2006年12月20日 11:01:55
4楼
还是没回答问题啊??
回复
kltxjy
2006年12月21日 17:34:04
5楼
供回水温度95/70回水安全阀启动压力(MPA) 回水定压压力+0.06 .(参考)
回复
xiaowy1
2006年12月26日 08:39:23
6楼
蒸气加热的汽水换热系统,蒸气侧安全阀压力定多少?有规定吗?
回复
w214246955
2006年12月28日 17:22:08
7楼
我是做换热器的,要根据具体工况而定,板式的出水60度以上一般四公斤,四公斤热含比最好,但壳管式我就不知道了
回复
hqstank
2006年12月28日 20:13:07
8楼
一般看你工作管的设计工作压力,正常是安全阀开启压力为工作压力的1.1~1.2倍.
在《安全阀一般要求》GBT 12241-2005上有
回复
hqstank
2006年12月28日 20:15:10
9楼
给你传一份《安全阀一般要求》GBT 12241-2005
回复
xiaowy1
2007年01月09日 08:35:19
10楼
谢谢各位!
回复