注意了:设置门禁会影响火灾扑救!
tfxf123
tfxf123 Lv.6
2006年12月18日 23:17:50
只看楼主

我们最近的一个工程,在验收消防时,由于住宅楼设置了门禁,消防部门不允许设置,要求拆掉。原因是火灾时,消防队员进入时会发生困难。 如果设置,消防部门的要求是:门禁应纳入消防联动控制系统。并且门禁必须是公安部认可的指定产品。

我们最近的一个工程,在验收消防时,由于住宅楼设置了门禁,消防部门不允许设置,要求拆掉。原因是火灾时,消防队员进入时会发生困难。
如果设置,消防部门的要求是:门禁应纳入消防联动控制系统。并且门禁必须是公安部认可的指定产品。
免费打赏
sdbzgcy
2007年01月14日 00:25:55
2楼
在消防验收时,由于住宅楼设置了门禁,消防部门不允许设置门禁,不合格。
在安防验收时,由于住宅楼拆掉门禁设置,安防部门必许设置门禁,不合格。

第一次听到:门禁应纳入消防联动控制系统
建议消防验收完后设置门禁,再安防验收。
回复
yygds
2007年01月17日 11:25:41
3楼

设为单开门禁,由里向外开,用断电开门的锁,火灾发生时,联动断电,好像是这样
回复
grcher
2007年01月19日 23:41:57
4楼
我们小区采用分区集中直流供电系统,地下室电子门禁系统和消防报警信号联动,发生火灾报警同步传输到直流输出电路,切断电源空开,达到门禁失效逃生的消防要求
回复