工地的几个电箱大家看看有什么需要改正的,欢迎大家踊跃发表意见。

工地的几个电箱大家看看有什么需要改正的,欢迎大家踊跃发表意见。

20120327(002).jpg


20120506(001).jpg


20120529(013).jpg


20120529(010).jpg


20120529(001).jpg


20120529(007).jpg

免费打赏
wqsabb
2012年06月27日 09:59:21
22楼
不错哦
钻一个
回复
absolutelynuts
2012年06月27日 10:26:14
23楼

学习了,偶感觉图片中有那么一点不妥,但是表达不出来,区管大人眼光老辣言简意赅,受教
回复
zhanglianyun1989
2012年06月27日 11:08:28
24楼
hehe
回复
qissni122
2012年06月27日 20:26:28
25楼
回复
yg3360491
2012年06月27日 21:13:50
26楼
布置的还可以 空间就这么大 接线好接就行了
回复
swzjwzyq
2012年06月28日 09:12:10
27楼
回复
hy137430202
2012年06月28日 23:00:00
28楼
谢谢大家提出的指导意见 以后施工改正
回复
muyuyao
2012年06月28日 23:14:46
29楼
第1、2张图是较简洁的临电一级柜!!!似乎都不能装在独立配电室内,因为看不到用于配电室照明及应急照明用的1P+N微型漏保!!!各出线回路漏保前最好加装3P透明壳体断路器!!!各回路漏保参数最好选75MA 0.1S的!!!

第3张电度表图不属于任何一级临电箱!!!因为无电流互感器,估计漏保额定电流也不大,不应当是用在二级箱内的!!!

第4张图的配置,与临电一级、二级、三级箱的配置要求都不符,还混入了接触器等控制元件,属于违规配置!!!因为看不到N排,估计被用作三级箱的概率较大!!!违反“一机一箱一闸一漏”的临电原则!!!

第5张,我刚才输入了很多意见,可一点击“编辑帖子”,直接退出了!!!没有上传成,晦气!!!改天再说!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 23:52 编辑 ]