求助,一室外泵房,给水泵一备一用,消防泵一备一用,喷淋泵一备一用,共三个控制箱,水泵房内设一双电源箱,三个控制箱能不能都引自双电源箱,还是生活泵控制箱用电要单独引入谢谢

求助,一室外泵房,给水泵一备一用,消防泵一备一用,喷淋泵一备一用,共三个控制箱,水泵房内设一双电源箱,三个控制箱能不能都引自双电源箱,
还是生活泵控制箱用电要单独引入
谢谢
lggufei
2006年12月18日 15:16:05
2楼
我们这很严格的.
如果和生活泵共用的话,会说你消防和一般用电共用电源箱.

回复
tely-007
2006年12月18日 15:49:48
3楼
因为你双电源箱出来又分的箱子,应该问题不大,火灾时也能切掉非消防的,而且不影响消防设备。实在不行从其中一路进线前接给水泵的箱子。
回复
流浪汉
2006年12月19日 08:47:56
4楼
消防泵22KW,喷淋泵15KW,给水泵7.5KW,
进线35平房,125开关差不多把,
谢谢大家
回复
njele
2006年12月19日 10:02:20
5楼
室外泵房距离变电所太远的话,我想给水泵消防泵可以共用一进线箱;生活泵控制箱用电还是最好单独引入