请问一下负荷开关能关合短路电流不能开断短路电流应该怎么理解
九品芝麻官
2012年06月20日 17:31:27
来自于电站工程
只看楼主

新手求教请问一下负荷开关能关合短路电流不能开断短路电流应该怎么理解 谢谢!!

新手求教请问一下负荷开关能关合短路电流不能开断短路电流应该怎么理解 谢谢!!
免费打赏
lingxuct
2012年06月21日 15:02:42
2楼
个人想法:负荷开关能合短路电流,说明下面有短路的情况下(当然是操作者不知道下面有故障)合闸,短路电流能使这开关前面的断路器保护跳闸,负荷开关本身不会炸开来。

负荷开关不能分断短路电流,是在下面发生短路时,负荷不能拉,因它的分断(灭弧)能力达不到短路电流那么大。
回复
九品芝麻官
2012年06月21日 15:18:06
3楼
嗯 明白了谢谢哦
回复
desparado
2012年06月27日 11:33:49
4楼
负荷开关不能断开短路电流,灭弧能力不够,相当危险。
回复
yaoguizhong213
2012年07月14日 13:54:24
5楼
赞同区管!向区管致敬!
回复
cqtbdq01
2012年07月16日 15:07:52
6楼
天宝集团:主营滑线,滑触线,安全滑触线,安全滑线,单极滑触线,行车滑触线,起重机滑触线,滑触线集电器,滑触线指示灯,多极管式滑线,钢体滑触线,耐高温刚体滑线,铜滑线,铝滑线,滑触线配件,铝合金滑线十几种系列上百个型号。现货供应,价格实惠。规格齐全,配件成套。免费服务,免费指导,质量三包,售后维护。专业生产,质量可靠。
重庆市天宝滑线电气有限公司以西南重庆市为中心、服务中部、西部大开发大发展、提供优质产品、优质服务。以天宝集团公司设计研发服务为核心、驻外办事处、开拓市场、形成规模化、专业化、产品系列化、产销服务一体化。2000年8月12日滑触线、母线槽、通过国家电控配电设备质量监督检验中心检验合格.2002年11月11日通过国家ISO9002质量体系认证.2005年6月23日通过国家强制性3C认证证书。集团公司下设研究部、技术工程部、售后服务部.质量监督检验部等八个部门和六个生产车间。官方网站: www.cqtbdq.com
回复
zhd980939154
2012年07月23日 16:04:02
7楼
负荷开关可以断开正常负荷电流,但不能断开短路电流(无法灭弧),