我们这里uasb已经基本施工完毕了,手头上面有几张图片,提供上来供大家指导。
我们这里uasb已经基本施工完毕了,手头上面有几张图片,提供上来供大家指导。
12楼
没有别的图吗
都是设备的
回复
13楼
UASB的沼气系统 一定要设置水封,因为UASB的产气是不连续的,很容易有回火现象,若没有水封是非常危险的,甚至会发生爆炸的危险!!
回复
14楼
我们做的一酒精废水处理工程项目也是采用UASB工艺,有沼气产生,可业主从控制投资出发,先不要沼气利用,是不是非要配置沼气自动燃烧器?直接外排行吗?
回复
15楼
楼主的项目进行的怎么样了?实际运行效果如何?沼气自动燃烧器好用吗?有什么问题和情况希望能反馈一下,分享你们的经验。
回复
16楼
有了阻火器是不是就可以不用设置水封了?
回复
17楼
现在正在调试期间,没有点过火呢?沼气产生也不是很多
回复
18楼
热烈期待楼主尽早调试成功,方便时把你那新系统的照片再传些,让大家学习学习
回复
19楼
z最好来点其他的资料图片
回复
20楼
我们现在也在安装UASB,沼气只是汇总到一个管道,如何利用、是否点燃并没有设计,楼主是否有更多的资料供大家分享,三相分离器什么样、水如何分布等,非常感谢。
回复
21楼
请教一下,如果要把沼气进行利用,比如用于燃气发电机组,整个系统又该如何设计?
回复