工地一条75m²的电缆,现在已经确定是电缆坏了 ,电缆的接头很多, 怎样才能方便快捷的查出是哪里漏电···

工地一条75m²的电缆,现在已经确定是电缆坏了 ,电缆的接头很多, 怎样才能方便快捷的查出是哪里漏电···
免费打赏
hkgd8848
2012年06月25日 13:54:36
2楼
这个没有捷径,按步骤来找故障点吧
回复
haiyao7820945
2012年06月25日 21:51:11
3楼
有条件的,可以用电缆故障测试仪 很方便

要是没有,也没有什么好方法,但可以有选择的查找比如有重型机械路过的段
回复
qxg163
2012年06月25日 21:53:33
4楼
回复
dianqipanli
2012年06月26日 04:18:26
5楼
75m²?就是单芯,直径也接近5m。那是隧道。技术行业,单位标注要认真。
没有什么捷径,只能一步一步来查。
接头很多,先从中间部位查起,将中间接头断开,用摇表测量,可以判断漏电的是哪一半。将漏电的一半中间接头断开,继续用摇表测量.........。一次排除一半,可以提高效率。
回复
qinyuantiandi
2012年07月04日 20:19:41
6楼
先从中间部位查起,将中间接头断开,用摇表测量,可以判断漏电的是哪一半。将漏电的一半中间接头断开,继续用摇表测量.........。一次排除一半,可以提高效率。
回复
linlin126621
2012年07月05日 15:37:24
7楼
不知道漏电电流有多大?
回复