重复接地的画法
紫魂
紫魂 Lv.14
2006年12月17日 18:17:57
只看楼主

民规例有一条,大意是接地不少于2处,以上图为例,我的认为那2处是进线的2处,但有个老工程师要求的左边的,一是使不同的地点。各位高人你们是怎么作的。

民规例有一条,大意是接地不少于2处,以上图为例,我的认为那2处是进线的2处,但有个老工程师要求的左边的,一是使不同的地点。各位高人你们是怎么作的。

1166350709602.GIF

免费打赏
yuji101
2006年12月17日 22:33:26
2楼
他说的对
是左面的对
是连两个接地极
回复
紫魂
2006年12月18日 12:00:50
3楼
哦,使右边的他认为对的,因为有2点接地极,左边是错的,但我看到我周围很多人都是这么做的
回复
lggufei
2006年12月18日 15:54:51
4楼
就是左边的.
回复
tely-007
2006年12月18日 16:36:46
5楼
左边得足够了吧
回复
panshuoguang
2006年12月19日 21:09:33
6楼
应该两边都能用。用左边的好些。
回复
紫魂
2006年12月20日 15:19:02
7楼
找老工程师确认了下用右边的,左边的没有满足接地不少于2处的那条规范,是错的
回复