[设计]关于地暖负荷的一个小问题
xcx5207
xcx5207 Lv.2
2006年12月17日 13:57:25
来自于专家热线
只看楼主

计算负荷的时候,规范中说负荷应该扣除上层盘管向下的传热量,(技术规程)1、本人考虑应该最好不要扣除上层传热量,这个也应该算做间歇式供暖的计算方式吧2、盘管间距的选择应该是盘管的散热量减去盘管向下的传热量去除房间负荷才更合适不知道大家怎么认为??

计算负荷的时候,规范中说负荷应该扣除上层盘管向下的传热量,(技术规程)

1、本人考虑应该最好不要扣除上层传热量,这个也应该算做间歇式供暖的计算方式吧

2、盘管间距的选择应该是盘管的散热量减去盘管向下的传热量去除房间负荷才更合适
不知道大家怎么认为??
免费打赏
zhengxufeng
2006年12月29日 15:03:13
2楼
在计算地板采暖负荷的时候,和其他分户计量采暖一样,要计入临室传热,室内温度比散热器采暖低两度。根据一定房间的遮挡,取一个有效散热量修正。
回复
zln1976
2007年01月02日 08:55:05
3楼

我觉得如果采用的一些模拟给出的计算表格,则给的给定温度\给定间距条件下的单位面积散热量已经实验或模拟给出,都已经考虑了向下传热的那部分热量.
回复
ysq20000715
2007年01月03日 14:50:36
4楼



第一,上层向下的传热量可不小哇,应考虑.您说的"这个也应该算做间歇式供暖的计算方式吧"有点听不懂.
第二,规程上标注着向上和向下的散热量呀.直接用就可以啦.
回复
liuyangkee
2007年01月26日 14:39:36
5楼
没有必要考虑 你盘管底下都铺了苯板了 做了隔热处理 不会有那摸多热量从楼上传下来的 