请教关于冷媒分歧管的问题
anselmus
anselmus Lv.2
2006年12月17日 13:02:13
来自于中央空调
只看楼主

一拖多的商用中央空调,从室外机出来的液管分流到下一室内机要用分歧管。那么室内机回流到室外机的气管要不要用分歧管呢?还有的是,一拖多的系统,液管分流后管径的减少,那么分歧管也是否需要变换型号,缩小管径?先谢谢大家了!

一拖多的商用中央空调,从室外机出来的液管分流到下一室内机要用分歧管。那么室内机回流到室外机的气管要不要用分歧管呢?

还有的是,一拖多的系统,液管分流后管径的减少,那么分歧管也是否需要变换型号,缩小管径?

先谢谢大家了!
免费打赏
boy735@co163
2006年12月18日 09:58:25
2楼
分歧管一般都是一套两个,一个是气管分流一个是液管分流,怎么可能只用一个呢,关于液管分流后的管径减少,一般来说分歧管都会有几个型号的口径,没必要缩小,在说分歧管的型号使用一般都有配管的详细说明呀.
回复
xuan2
2006年12月18日 10:11:30
3楼
楼主肯定是刚入这行。

每个厂家的分歧管的配管方法都不一样的,建议你查阅配管的技术手册,上面有详细的配管方法,没有的话就问厂家要,或打电话咨询。
回复