无负压设备能不能供给消防和生活一起供水?
catlcj@co163
2006年12月17日 11:43:20
只看楼主

在做一个小学(小学有1600人,一座教学楼,一座综合楼)的室外给水,水压不够,有几个方案:一是使用无负压直接供给生活和消防用水,但由于室外的消防和生活管线其实是同一条,如果消防水量大的话,使用无负压设备会不会造成市政管网失压?二是生活用水使用无负压设备,消防用水另设蓄水池加压,这样生活用水和消防用水就是两个供水系统了,好像又不经济,小区的道路狭窄,也没法布置两条不同的给水管线;三是都使用蓄水池加压,这样就会产生水池污染什么的问题了。

在做一个小学(小学有1600人,一座教学楼,一座综合楼)的室外给水,水压不够,有几个方案:一是使用无负压直接供给生活和消防用水,但由于室外的消防和生活管线其实是同一条,如果消防水量大的话,使用无负压设备会不会造成市政管网失压?二是生活用水使用无负压设备,消防用水另设蓄水池加压,这样生活用水和消防用水就是两个供水系统了,好像又不经济,小区的道路狭窄,也没法布置两条不同的给水管线;三是都使用蓄水池加压,这样就会产生水池污染什么的问题了。
小弟是第一次做小区给水,请各位水友帮忙指点一二,不胜感激!!!
免费打赏
goutong-niwota
2006年12月17日 12:47:34
2楼
应该可以吧但是无负压供水设备的流量和扬程要比生活用水的应该大。如果不行的话就用蓄水池加压,节约造价措施得当应该可以解决污染问题吧
回复
ah-wangjun
2006年12月17日 12:48:57
3楼
不知道楼多高、多大,但是无负压是绝对不能用于消防的。
回复
catlcj@co163
2006年12月25日 23:13:11
4楼
但问题是室外消防栓和生活给水其实是一条管道,如果消防不能用无负压设备,那整个管道就都不能通过无负压设备供水了。那唯一的解决办法就是蓄水池加压了,是不是啊?