我公司承建的一座配电房,系统采用T-N-S。但用户现反应车间行车挂钩对地有40~60V电压。用户只引了一根零线进去,又不准接车间钢架。(防雷不允许)如何解决呢(在配电房检测零线又没有电压了,嘿嘿。零线对地电阻符合要求)帮我想想,拜托各位同仁

我公司承建的一座配电房,系统采用T-N-S。
但用户现反应车间行车挂钩对地有40~60V电压。用户只引了一根零线进去,又不准接车间钢架。(防雷不允许)
如何解决呢(在配电房检测零线又没有电压了,嘿嘿。零线对地电阻符合要求)
帮我想想,拜托各位同仁
免费打赏
dxy519
2006年12月17日 11:17:44
2楼
“用户只引了一根零线进”,在厂房内那就不是TN-S系统,应该把接地线PE也要引入,行车挂钩对地电压就会减小甚至消除。