关于建规室内消火栓管成环的探讨
政委
政委 Lv.6
2004年07月15日 13:34:03
只看楼主

建规8。6。1说室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管至少应有二条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。是否室内消火栓没有超过10个或超过10个但室内消防用水量没有超过15/s时室内消防给水管可以不成环状给水管网?条文说明说环状管网供水安全,室内消防管道应采用环状管道。

建规8。6。1说室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管至少应有二条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
是否室内消火栓没有超过10个或超过10个但室内消防用水量没有超过15/s时室内消防给水管可以不成环状给水管网?
条文说明说环状管网供水安全,室内消防管道应采用环状管道。
如果照条文说明去理解,干脆在建规写上去得了,何必写上前面的加上前题条件。
就此条我们与消防局建审的分岐。各位如何同行如何理解此条请多多指教
免费打赏
zhangnvnv
2004年07月15日 15:19:44
2楼
室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管至少应有二条进水管与室外环状管网连接(给水管必须能连到两个进水管),并应将室内管道连成环状(在满足前面的条件下还必须满足室内消防管道成环状管道,成环是一个基本要求,在没有超过10个或超过10个但室内消防用水量没有超过15/s时,我们都应成环)
个人观点,请多指教
回复
lysmyname
2004年07月15日 22:39:02
3楼
我认为此条规范是笔误,应是超过十个室内栓且室外消防水量大于15l/s时(室外用水量超过15l/s时室外管网应成环),室内管网应成环或利用进水管与室外管网成环,并应有二条进水管与室外环状管网连接。不知对否,希望大家多点讨论。(jmxflys)
回复
ykc999
2004年07月15日 23:05:59
4楼
如果是单层的丙类仓库,室内消火栓超过10个,但是室内消火栓用水量是10L/s,这根据室内成环的精神,是否在室外成环的情况下,室内仍然要成环呢
还是可以不成环,因为如果一条坏了,不会影响室内其他的消火栓的使用
回复
政委
2004年07月16日 08:29:23
5楼
与消防局的人探讨时他们也说当年他们学习时是室外消防用水量大于15L/S,不是室内。。。。。难道是规范笔误?
回复
政委
2007年05月31日 16:59:02
6楼
新的建规己更正当年的笔误了
回复