春节保电
fenbidmajie
2006年12月16日 13:55:10
只看楼主

哪位高人能给我一份有关春节保电的详细安排计划。谢谢了!

哪位高人能给我一份有关春节保电的详细安排计划。谢谢了!
免费打赏
kys1957
2007年07月27日 15:50:38
2楼
2004年元旦、春节期间
保证电网安全稳定运行方案

为了确保 电网2004年元旦、春节期间安全稳定可靠运行,依据国电公司«特殊时期保证电网安全运行工作规程»,特制定本方案.
一 目标
确保 电网2004年元旦、春节期间安全稳定可靠连续供电,杜绝各类事故的发生.
二 组织措施
1、确保 电网安全稳定运行工作小组
组长:
副组长:
成员: 修试班、线路班、各变电站、各供电所负责人
2、工作小组职责
(1) 组织编制保证电网安全稳定运行方案.
(2) 汇报,审核与下达保电方案.
(3) 协调各专业及有关部门工作,组织各专业人员到主要变电站检查保电措施落实情况.
(4) 监督保电方案实施,组织处理突发事件.
(5) 总结保电工作.
3.保电时间:
2003年12月31日凌晨至2004年02月05日
三、技术措施:
(一)、电网运行
1、加强线路的巡视维修消缺工作:35KV线路,线路班根据制定的计划在12月30日前完成影响线路安全运行的消除工作,各供电所对线路进行全面检查,对设备缺陷做好记录,贮备生产备品备件,及时消缺,同时制定线路事故处理预案和保电措施,提高事故的处理能力和应变能力。
2、 在元旦春节之前,变电专职根据变电站的缺陷报
告制定检修计划,要求修试班按计划完成消缺工作。尽量使设备处于良好的运行状态。
3、各变电站运行人员在元旦、春节期间坚守工作岗位,按期巡视检查设备,特别加强对平时缺陷设备的巡视检查。做好记录,发现异常,迅速汇报调度,听从调度指令保证通讯畅通,重大缺陷要及时向生产技术布及分管领导汇报。
4、加快县城“手拉手”工程电网的施工进度, 变电站至南门10KV线路在元旦之前投入运行,南门至上田10KV线路912、914新线在春节之前投入运行,使城网内接线方式更加合理、坚固。确保城网供电可靠性。
5、调度所根据负荷分布情况,及时调整电网运行方式,确保人民生活及重要负荷安全可靠供电。
6、结线方式:原则上电网保持全结线方式,检修工作督促在2003年12月31日之前完成,进一步加强电网的稳定运行。
7、“元旦、春节”期间预测110KV泰上112线高峰负荷水平9500KW――10500KW,低谷负荷水平在3500KW-6000KW;
8、元旦、春节之前,如地调规定泰上线限定负荷在7000KW以下状态,高峰时期可令南车一、二级电站各开一台机,送3000KW左右负荷上网,如泰上线不存在限负荷状况,则县网全部吸收地网负荷,南车电站停机蓄水。以备春节期间高峰负荷开机发电。
9限令南车钢厂于十二月二十二日晚十二时开始停止生产,直至保电工作结束。
(二)、电网稳定措施
1、电网各项稳定措施装置除保电要求退出外, 均应按规定正常投入运行;
2、继电保护均应正常投入运行。不允许设备。线路超稳定极限运行;
3、12月31日前,对线路保护,稳措装置,主变中性点接线方式进行检查;
4、如处泰上线限电期间,控制负荷在大网所给负荷指标内;
5、调度、变电站操作必须严格执行“两票三制“,杜绝误操作事故。
四、事故预想及处理预案(执行已编制事故调度预案)
处理的原则为保县城,保重要供电区和重要用户。县网负荷主要通过110KV上田变电站配送,围绕上田变电站的事故预想及处理预案如下:
上田变电站110KV采用双电源单母运行,110KV泰上线与地网联网运行,110KV南上线与南车电站并网运行。35KV采用双电源单母运行,但目前因老营盘与洞口电站机组无法出力,南部电网由35KV311上沙线输送功率。
当110KV泰上线故障引起112开关跳闸时,县网瓦解。
上田变电站全站失压,实行零起动方案,可作如下处理:
(1)通知各变电站将所有10KV线路退出运行,南车电站断开上网开关。上田变电站断开35KV上沙线311开关、上三线312开关、上马线313开关。
(2)向地调和公司主管领导汇报事故情况,向地调申请小网运行。
(3) 通知城供所将上田变电站10KV912、914县城负荷转移至泰和变电站10KV910县城Ⅱ线、915县城I线及913县城Ⅲ线。
(4) 令南车一、二级各开双机送上田变电站110KV母线,恢复上田变电站主变运行的站用电。南车一级站负责调频。
(5)上田变电站将上沙线311开关、上马线313开关上三线312开关由热备用转运行,恢复各35KV变电站站用电。
(6)根据负荷情况,有选择的恢复各变电站重要10KV线路用户用电。
(7)待110KV泰上线故障消除后,向地调申请恢复泰上线运行,将电网恢复到正常方式下运行。
如上田变电站任一35KV线路或设备故障,引起该线路开关跳闸造成任一35KV变电站失压时,立即通知检修人员前往检修,待线路或设备故障消除后,恢复线路和变电站运行。
如上田变电站10KV县城线路开关有故障不能立即恢复运行时,将故障开关处于冷备用后,立即通知城供所抢修人将上田变电站10KV县城线负荷转移至泰和变电站10KV县城线。如10KV县城线有线路故障时,若有联络开关可隔离故障线路,则通过上田变电站10KV912县城或914县城线与泰和变电站10KV910县城线或“手拉手”南门线、县城I线尽快恢复无故障线路供电。
若泰和变电站10KV910线或“手拉手”南门线、县城I线有故障,可将故障线路的负荷切换至非故障线路。


生产技术部
2003年12月21日
回复

相关推荐

APP内打开