请教 新膜旧膜一起用会影响除盐效果吗?
5531121
5531121 Lv.2
2004年07月15日 10:20:56
来自于水处理
只看楼主

新改造一套反渗透系统 处理能力加大了一倍(并联添加新膜)结果出水电导率升高了!请问哪位大侠问题出在哪里? 再有预处理对反渗透的影响到底有多大?

新改造一套反渗透系统 处理能力加大了一倍(并联添加新膜)结果出水电导率升高了!请问哪位大侠问题出在哪里? 再有预处理对反渗透的影响到底有多大?
免费打赏
changzeng2hao
2004年07月16日 22:58:56
2楼
能水能更详细地把你的问题讲出来?限帮你分析

预处理对反渗透的影响的确很大,直接关系到系统能否安全稳定运行。

新旧膜的型号一样吗?哪公司的?
回复
5531121
2004年07月20日 11:25:37
3楼
新旧膜都是海德能的,都是ESPA2,改造后预处理流速达到29.8M/h,原水电导率440,改造后电导率9左右(改造前电导率5左右)。
改造后是并联两组,一组由新膜组成,另一组由旧膜组成,我这样排列有问题吗?

谢谢各位前辈赐教!!
回复
candybzy
2004年07月20日 14:16:14
4楼
俺来说说:出水水质的好坏有几点很关键
一、预处理水质的好坏:预处理水质的高低,直接关系到后期反渗透系统的工作。一般,RO膜对进水的要求很高,如果进水的水质达不到膜的进水要求,很有可能导致水质下降,严重的会损坏膜的结构。
二、RO系统进水压力的控制:同样的,RO膜对进水的压力也有很高的要求。如果进水压力过大,也会破坏膜的结构,使其被击穿,出水水质下降。
个人关点:
你的 RO系统有几支膜壳,一支膜壳内有几支膜,都使什么型号的,8040的还是4040的?
看看预处理出水怎么样,再看看RO系统高压泵的扬程是否过大,再就是,最好把新旧膜放在一个膜壳中。最好的办法,把旧膜都换了!!!哈哈哈哈哈
说的不好,请大家多多指教!
回复
5531121
2004年07月22日 09:19:25
5楼
现在海德能的膜是不是会出现质量问题,那家公司的膜质量能好些?

我改造的系统,由于原来进水管路的限制,现在把膜的排列改为两组膜并联(每组4支串联)
高压泵1.0MPa(以前作过此排列的2T反渗透,效果要比现在好的多,当然预处理要比现在好)。
回复
candybzy
2004年07月22日 15:17:59
6楼
可以问问陶氏、或世韩的膜,他们的也不错!
不过,个人认为还是海德能的好点,他们的膜分类也很细。
国产的最好不用,用不了几天就能成泥巴,哈哈哈哈哈!!!
回复
goyc
2004年07月28日 22:49:51
7楼
海德能的ESPA2膜是超低压膜,主要用于市政给水处理,一般进水TDS小于1000,膜质量没有问题。原水电导率440,改造后电导率由升5至9左右,其原因我认为可能有:回收率高,回流量大,运行压力大了,也就是说你的系统运行条件变了。
预处理如果是砂滤,流速达到29.8M/h太大了。
原水电导率440,高压泵1.0MPa是否太大了。
你选用脱盐率稍低的ESPA2膜超低压膜,就不应该太计较系统脱盐率。
你最好能详细说明系统规模,膜元件规格数量排列方式,是否回流及回流量等设计和运行条件,以便大家共同探讨。
回复
5531121
2004年08月03日 13:34:45
8楼
经过逐个膜元件的测试,最后找到原因了,海德能在国内建个合资厂,产的膜脱盐率不够,最关键的问题就在这,我换了日本产的现在没问题了,国产的膜大家慎用!
回复