一个急需解决的问题
zxw3035
zxw3035 Lv.3
2006年12月15日 23:15:39
只看楼主

1.我公司最近一个项目,空调冬季制热时采用大厦原有热水系统,但压力为1.2MPA,请问如何才能有效的降低压力保证空调系统安全运行?我们考虑在管道上安装减压阀,压力虽然减下来了,可是空调系统回不了水.请高手赐教.

1.我公司最近一个项目,空调冬季制热时采用大厦原有热水系统,但压力为1.2MPA,请问如何才能有效的降低压力保证空调系统安全运行?我们考虑在管道上安装减压阀,压力虽然减下来了,可是空调系统回不了水.请高手赐教.
免费打赏
xingji
2006年12月16日 13:25:50
2楼
你原来的热水系统和空调管道系统是一个系统吗?如果不是,中间加个板换置换一下,压力也下来了,又不至于空调铜管结垢。
回复
somebody665
2006年12月16日 14:01:53
3楼


一举两得
回复
zxw3035
2006年12月16日 15:31:03
4楼
不是一个系统.板换是考虑过,但是甲方不给费用.不用板换,还有别的方法吗?
回复
xingji
2006年12月16日 16:58:14
5楼

如此甲方,不做也罢!直接用锅炉热水循环风盘,不出几年垢坏完蛋!
回复
haidijuren_2007
2007年01月31日 11:40:50
6楼
哈哈,顶!无搂说的是呀,不作也罢了