单选题:下列关于自动喷水灭火系统局部应用的说明中,哪一项是错误的?A.采用K=80的喷头且其总数为20只时,可不设报警阀组B.采用K=115且其总数为10时,可不设报警阀组C.当采用防止污染生活用水的措施后可由城市供水管直接供水D.采用加压供水时,可按二级负荷供电,且可不设备用泵红皮书选(D),绿皮书选(A),我认为选(C)

单选题:下列关于自动喷水灭火系统局部应用的说明中,哪一项是错误的?
A.采用K=80的喷头且其总数为20只时,可不设报警阀组
B.采用K=115且其总数为10时,可不设报警阀组
C.当采用防止污染生活用水的措施后可由城市供水管直接供水
D.采用加压供水时,可按二级负荷供电,且可不设备用泵

红皮书选(D),绿皮书选(A),我认为选(C)
免费打赏
慈悲
2012年06月19日 12:23:20
2楼
楼主我支持你
所谓的一级负荷和二级负荷及三级负荷,详见
http://bbs.co188.com/content/219_2674382_1.html###zoom
回复
yulei210987
2012年06月19日 13:25:07
3楼
自动喷水灭火系统是否都要设置湿式报警阀湿式报警阀是自动喷水系统必须组成部分,GB50084—2001(2005年版)《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称“喷规”)第6.2.1条规定:自动喷水灭火系统应设报警阀组,同时“喷规”第12.0.5 条规定:采用K:80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。按照规范规定局部应用系统在特定的条件下可以不设报警阀组。
回复
yulei210987
2012年06月19日 13:27:07
4楼
红皮书选(D)应该是对的。
回复
10306657
2012年06月19日 14:00:15
5楼
我的理解:
C.当采用防止污染生活用水的措施后可由城市供水管直接供水
涉及条文12.0.7-1,12.0.7-5,城市供水管直接供水的条件有:建筑内无消火栓系统或其供水量不满足局部应用系统的要求、城市供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力、采取防止污染生活用水措施,仅满足最后一个条件是不行的。
D.采用加压供水时,可按二级负荷供电,且可不设备用泵
涉及条文12.0.7-4,二级负荷严格于三级负荷,所以D项采用二级负荷满足规范的要求。
选C更合适。
回复
xhxjs00
2012年06月19日 16:23:13
6楼
我也是认为应该选C,毕竟C更加不完整,而D严于规范,但是是对的
回复
飞天
2012年06月20日 12:35:47
7楼
d 选项,关键错误是,不用设备用泵,

10. 2. 1 系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。

10. 2. 2 按二级负荷供电的建筑,宜采用柴油机泵作备用泵。

12.0.7 4 可按三级负荷供电,且可不设备用泵。
回复
慈悲
2012年06月20日 12:49:10
8楼
楼上的最好还是先把系统分清楚
回复
yqz9527
2012年06月20日 13:10:21
9楼
学习了,规范看得少了
回复
路过
2012年06月20日 13:17:29
10楼
自喷规范12. 0. 5 采用K=80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。
12. 0. 7 无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统设计供水量不能满足局部应用系统要求时,局部应用系统的供水应符合下列规定:
1 城市供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时,城市供水管可直接向系统供水;
2 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,但允许水泵从城市供水管直接吸水时,系统可设直接从城市供水管吸水的消防加压水泵;
3 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从城市供水管直接吸水时,系统应设储水池(罐)和消防水泵,储水池(罐)的有效容积应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量;
4 可按三级负荷供电,且可不设备用泵。
5 应采取防止污染生活用水的措施。
从以上规范可看出,这道题根本就是一道无解题,因为都正确。枕不知道出题人是怎么想的。
回复
mg2zhy
2012年06月20日 17:10:52
11楼

完全同意此分析。