给一台带式输送机配电,带式输送机有两台电机,功率250KW,电压为10KV,他的制动器所用电压是660V,请问配电是不是需要用两回不同线路供电,一回10KV,一回660V?制动器没有功率怎么配电?第一次做请大侠帮忙解决一下
给一台带式输送机配电,带式输送机有两台电机,功率250KW,电压为10KV,他的制动器所用电压是660V,请问配电是不是需要用两回不同线路供电,一回10KV,一回660V?制动器没有功率怎么配电?第一次做请大侠帮忙解决一下
2楼
向设备专业要设备资料,查电气设备的数据和控制图,要求上有哪些保护。
回复
3楼
制动只给了一个制动距
回复
4楼
配电肯定需要用两回不同线路供电!并且两回线不能同时放置在一个桥架内。
回复
5楼
当然需要不同的2个回路。
1、主电机是10KV的高压电动机,一般采用高压FC,及接触器熔断器组控制,控制单元采用综保。
2、制动器也是电机,怎么会没有功率,660V的也是正常的,都是断路器-接触器-热继电器的通常方式。
3、主电机控制回路和制动器控制回路有必要的连锁。
回复