地下二层污水集水坑通气管设置问题
xp_dx
xp_dx Lv.2
2012年06月19日 09:53:20
只看楼主

管径多大,必须通到屋顶吗,可不可以通到污水检查井,各位同行前辈请指点,谢谢。

管径多大,必须通到屋顶吗,可不可以通到污水检查井,各位同行前辈请指点,谢谢。
免费打赏
黄cyzf
2012年06月19日 15:34:16
2楼
管径无要求,通到检查井是不行的!
回复
blueice87
2012年06月19日 16:45:59
3楼
可以直接用一体化污水提升设备 就不需要设置通气管了 多简单 又干净
回复
jianhua4350
2012年06月21日 16:05:15
4楼
不用到屋顶,有的是到车库侧墙上
回复
suonlm
2012年06月21日 16:22:11
5楼
可以侧墙通气啊
回复
zoukunen
2012年06月21日 16:33:37
6楼

一体化提升装置要根据样本要求,我看过的几个样本都要求加通气管的
回复
飞鱼
2012年06月23日 15:53:33
7楼
侧墙通气或是就近送到地下室的通风井,不知这样可以不可以
回复
lichangan1000
2012年06月25日 09:31:21
8楼

通气管规范有明确规定,必须设置。功能有二:1.补气作用。污水坑为密闭,水泵抽水必须补气(否则会破坏水封)2.污水停留时间长,会产生沼气,易爆。需要及时排除。
任何提升都需要通气。
回复
zl19830211feng
2012年06月25日 14:50:41
9楼
不用,室外出地面就行,或者侧墙出来
回复
xp_dx
2012年06月25日 15:01:09
10楼
通风井不合适吧,风机不是一天24小时工作,不工作的时候臭味就会传到室内
回复
xp_dx
2012年06月25日 15:03:32
11楼
海边的一个会所,地面伸出来肯定不合适,再者到处是窗,很难找到不靠窗户的墙,而且集水坑又很多的说,我想办法把它伸顶了
回复