有一18米*16米(单层尺寸)七层(楼高30.9米)的宾馆,应设置几条室内消火栓消防竖管?设置1条室内消火栓消防竖管就可满足要求,有必要设置2条室内消火栓消防竖管吗?
有一18米*16米(单层尺寸)七层(楼高30.9米)的宾馆,应设置几条室内消火栓消防竖管?
设置1条室内消火栓消防竖管就可满足要求,有必要设置2条室内消火栓消防竖管吗?
2楼
要两条,因为……看规范,很明确的
回复
3楼
两条有必要.
回复
5楼
应该设两条,即是设双栓,也要设俩条。见技术措施。
回复
6楼
还是应该设置两条的。任一地点要求有两只枪,如果一根竖管,双发双栓也不是都能通过消防的
回复
7楼
是的,至少应设置两条的.
回复
8楼
设置两条
回复
9楼
一18米*16米一般三根立管,两楼梯各一中间一根。如果只有一部楼梯那是不合格产品,不讨论。
回复
10楼
根据你的建筑图,如果房间的开间不是很大的话,从消火栓口到门口的最长22米(25米长的水龙带),
你设一根肯定不好,双出口的消火栓一般不要使用.设两根就够了
设计是安全第一,然后其他
回复