急!地板采暖部分地面热,部分凉怎么处理
flywithhot
flywithhot Lv.3
2006年12月15日 15:34:49
来自于采暖供热
只看楼主

我想问集分水器暗装,不知道位置在哪,冬天供暖时,地板部分地面热,部分地面不热,怎么处理?谢谢

我想问集分水器暗装,不知道位置在哪,冬天供暖时,地板部分地面热,部分地面不热,怎么处理?谢谢
ysq20000715
2006年12月15日 16:38:52
2楼
到鱼世咨询公司问吧.
回复
flywithhot
2006年12月15日 16:53:33
3楼
为什么?
回复
flywithhot
2006年12月15日 16:57:55
4楼
我在天津,:“到鱼世咨询公司问吧”????很奇怪?你是故意的吗?
回复
f_jg2003
2006年12月15日 18:13:41
5楼
哈哈,3楼说的是找食无鱼版主。
你都不知道分集水器在哪,也不知道集水器各分支环路情况和回水水温情况等,别人恐怕没法帮你。
回复
zhaofusheng
2006年12月16日 13:45:11
6楼
如果你是买的商品房,最好的办法就是找开发商,让他们提供图纸阿,什么都明白了,至于局部不热的问题,我感觉是部分回路不通或热力失调。
回复
zzw8274
2006年12月17日 16:06:29
7楼
是管道太长了吧???

一个回路不能太长了。。。

太长就不好 用啦。。。
回复
风雪归柴门
2006年12月17日 21:57:08
8楼
1.填充层过薄
2.管路过长
回复
liu-xiao-bin78
2006年12月18日 10:47:59
9楼
就是,问题没阐述清楚,大家怎么说啊?
回复
flywithhot
2006年12月18日 12:18:58
10楼
对不起,因为我具体情况也不知道 !不过还是很谢谢大家这么热情的帮我,我昨天去朋友家了,把她家的暖气片外装修的都卸下来,看看了,只看看了管路接到地板下面,我让他们找物业的要暖通图了,不过不知道清况怎么样!!谢谢大家了
回复
枫松柏
2006年12月19日 18:25:18
11楼
因为各个管道水力失调。所以有的地方不热,有的地方热。用阀门调一下。