一类高层住宅,消防配电干线和支线必须选耐火型的吗,阻燃的可以吗 普通配电干线和支线选普通电缆还是阻燃的
一类高层住宅,消防配电干线和支线必须选耐火型的吗,阻燃的可以吗 普通配电干线和支线选普通电缆还是阻燃的
2楼
见帖:http://co.163.com/forum/content/219_578301_1.htm
基本上属于同类问题.
共同学习!
回复
3楼
你的意思是只要做好防火处理,比如说敷设在防火线槽内,消防用电设备也可用普通电缆了
回复
4楼
是的.
看看新的高规!
当然你如果用ZR或NH,谁也不会说你的!
回复
5楼
应该采用阻燃电缆!最好采用耐火电缆!!
回复
6楼
以下是引用lggufei在2006-12-15 17:21:16.0发表的内容:
是的.
看看新的高规!
当然你如果用ZR或NH,谁也不会说你的![/quote]
顾大侠说的对,2005版本的高规,的确是消防配电可以用普通电缆,ZR尤其是NH电缆造价非常高,动辄采用ZR或NH电缆,其实很浪费
回复
7楼
"应该采用阻燃电缆!最好采用耐火电缆!!"
5楼的,我想如果你用矿物绝缘类不燃性电缆再加防火保护,那不是更好?
现在提倡节能.
能保证安全而又不浪费,不更好?
回复