关于住宅弱电的几个问题
penght99
penght99 Lv.2
2006年12月15日 11:22:29
只看楼主

现在做设计只是埋管,至于插座之间怎么连接的不是很清楚,请高手指点一下了1、可以每户进一根五类线到DD箱(户内弱电箱)么?还是网络和电话进线必须分开?,然后从DD箱到TO插座(网络+电话)埋一根五类线,还是电话和网络不能共用一根五类线?各个TO插座之间可以是串联关系么?,还是必须从DD箱到TO插座是放射关系?如果TO插座之间可以连接,那么是怎么分线的呢?还有串联可以连接几个插座呢?2、电视插座之间可以连接么?还是必须从DD箱放射出来。

现在做设计只是埋管,至于插座之间怎么连接的不是很清楚,请高手指点一下了

1、可以每户进一根五类线到DD箱(户内弱电箱)么?还是网络和电话进线必须分开?,然后从DD箱到TO插座(网络+电话)埋一根五类线,还是电话和网络不能共用一根五类线?各个TO插座之间可以是串联关系么?,还是必须从DD箱到TO插座是放射关系?如果TO插座之间可以连接,那么是怎么分线的呢?还有串联可以连接几个插座呢?
2、电视插座之间可以连接么?还是必须从DD箱放射出来。
3、要是每户进一根五类线,可不可以实现电话,网络,对讲,安全防范,三表远传所有的功能呢?
免费打赏
yhwqqqqq
2006年12月15日 11:48:30
2楼
1、现在一般都是要求一户2根进线了,一根网络,一根电话。网络单独传线,不能跟电话共线。如果是同号电话,电话可以串接,网络必须是从DD箱单独放射式配线。
2、不建议电视串接。新建住宅最好从DD箱内的分支分配器单独出线。
3、不可以。电话、网络2根进线。对讲和安全防范系统、三表远传系统根据选用品牌的不同,联网线是不同的。建议在初期不能确定品牌的情况下,每个系统单独预留进户管。
回复
zlmljc
2006年12月24日 00:15:01
3楼
2楼的高手,能否讲一下弱电调试的计算方法,链路、信息点的含义和计算方法
谢谢
回复
sunhan328
2006年12月24日 20:27:21
4楼

同意这个观点,要考虑到现行技术的难度和将来发展的余量。
回复
yhwqqqqq
2006年12月25日 09:38:52
5楼
3楼的问题太模糊。弱电的子系统很多,不同的弱电系统所秉承的规范都不同,涉及到的计算方式也不一样。如果要对各个系统都进行描述的话,题目就太大了。建议具体问题具体分析,每个系统都讲,反而讲不清楚。
回复
hu9hu9hu9
2006年12月25日 16:22:42
6楼
建议一楼的朋友多跑跑工地,就会有概念了
回复
penght99
2006年12月26日 11:15:36
7楼
根据中国工程建设标准化协会标准,《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》,每户可引入1条5类线。
应该能实现网络和电话的功能。我们现在是什么做法都有,搞的我挺糊涂的!
回复
sleepinggod
2006年12月27日 08:05:34
8楼


您的意见很有见地,但是从实际角度上说,部分值得商榷
1、完全同意你的看法
2、电视串接是可以的,不过要看串接几级,通常串一级,也就是从DD到TV1,再从TV1到TV2,如果还想串,估计就不可以了。因为通常的入户有线电视电平在二次衰减后,信号就不可用了!
3、一根网络完全可以,我们公司现在就是做一个3星级小区,就是全TCP/IP的,关键是你的设备。

以上拙见,仅供参考
回复
ziyou616
2006年12月29日 09:27:35
9楼
小弟想问一下楼上的前辈,电视怎么可以实现串联???
回复
penght99
2007年01月05日 14:57:28
10楼
就是电视接线盒后,相当于有个分支器。建材市场有卖的。
回复

相关推荐