请教个问题,现在有个项目,一层以前是架空,现在甲方要求改成小商业,每间小商业要加个卫生间,下面是配电房。就是说配电房上方的卫生间已经没法避开了。现在的工程进度是修到±0了 ,1层的卫生间咋个处理可行啊?
请教个问题,现在有个项目,一层以前是架空,现在甲方要求改成小商业,每间小商业要加个卫生间,下面是配电房。就是说配电房上方的卫生间已经没法避开了。
现在的工程进度是修到±0了 ,1层的卫生间咋个处理可行啊?
12楼
只要满足配电室最小安装高度要求,可以在配电室做双层楼板,如不满足,可把一层卫生间地面提高,在一层做双层楼板。
回复
13楼
见识了,新做法
回复
14楼
《10kV及以下变电所设计规范》中的条文说明也提到了,不能在配电房上设卫生间是为了安全运行考虑,不能避免的时候,采取相应的措施。所以说能保证卫生间的水不会影响到配电房就行了,做法就多种多样了,应该没有标准的措施吧~~~
回复
15楼
你再看一下条文说明,它只是说如果不能避开震动或高温场所,则可采取措施。并没有允许卫生间可以采取措施。
我当初跟建筑沟通无果,就是因为建筑提出了与羊肉泡馍同样的理由,因此拒不修改。院长感谢我也并非因为这种方法不能通过审图,而是说一旦出现事故,这个责任是承担不起的。变电所是一栋建筑的重要部门,假如医院因为变电所受潮停电,导致病人死在了手术台上,第一个坐牢的就是注册建筑。设计采取了一大堆措施,施工时就一定能做到位么?到时候就算是施工的问题也会赖到设计头上,说都说不清楚的。
回复
16楼
大便排泄到母排上,会造成短路的!
回复
17楼
要在卫生间下方的区域,再做一层板
回复
18楼
回复
19楼
回复
20楼
回复
21楼
如果你是设计院的,就绝对不能如此设计!!!如果你是施工单位,请让设计院出变更,并必须拿到审图机构审图!!!