交通核室门间距小于5.0M是什么意思?
ybo520
ybo520 Lv.2
2012年06月18日 16:26:38
只看楼主

正式报审后建审科提出的意见。交通核室门间距小于5.0M如图 怎么解决。

正式报审后建审科提出的意见。
交通核室门间距小于5.0M
如图 怎么解决。

201191573430489.png

免费打赏
dssbnc
2012年06月24日 10:15:06
22楼
嗯……电梯的门最好不要!
回复
ucs2008
2012年06月25日 08:55:58
23楼
大哥,你阿盟的吧~~
回复
ybo520
2012年06月25日 08:59:03
24楼
我查了很长时间的规范。 也没查到哪条规范是针对我这个问题的。
两个安全出口的门5米多。没有违反规范啊。
回复
wdh668
2012年06月25日 10:30:05
25楼
路过。学习。。。。。
回复
万艳是我老婆
2012年06月25日 10:49:28
26楼
两种方法:一,把消防电梯和普通电梯隔开,消防电梯有前室,普通的不用。(把消防电梯设在靠近阳台的位置)
二,把电梯前室的门取消,左边入户门改成甲防火门,(开向前室的门要为甲级防火门)。
回复
zml_a
2012年06月25日 10:55:15
27楼
做个合用前室 把剪刀梯二个门开在前室内(注意二门的距离大于5M)就OK
回复
ybo520
2012年06月25日 11:14:32
28楼
谢谢各位了。。 继续学习。。
回复
007yayu
2012年06月25日 13:58:24
29楼
开向合用前室和下部开向剪刀楼梯前室两个疏散门的间距小于五米,违反规范规定!
回复
songyuexia0815
2012年06月25日 16:02:24
30楼
是指最近边缘水平距离不小于5m
回复
和謈號
2012年06月25日 17:28:04
31楼
严格来讲,你的F和G户型都只能算是一个安全出口,因为他们不管怎样都只能经过剪刀楼梯的中间部位前室来进行逃生。。

还有建审科的意思应该是,你的电梯前室那个双开门和剪刀楼梯前室的门距离太近(理由是根据2个安全出口的距离不能小于5米,拿E户型和左边这个户型来说,他们的疏散出口一个是直接进入剪刀楼梯前室,这个没问题;另一个是通过电梯前室到达剪刀楼梯另外一边,但是这个第二个安全出口的开始部位应该从电梯前室的这个双开门算起)

仅供参考
回复

相关推荐

APP内打开