大家还都这样做吗?
lggufei
lggufei Lv.7
2006年12月14日 16:58:48
只看楼主

我见我们这很过人画图都有这样一个习惯.一看是消防,就怕了.电源线都是用的ZR或NH的,穿金属管或者桥架敷设,而且都是防火的!在他们的理念中,只要消防配电,就必须这样做.我觉得这样做实在太浪费.高规上讲,如果采用ZR或NH线\缆,在电气井中\电缆沟内敷设,可以不采取防火措施.看见,普通的电缆\线是可以用的.只是如果用普通的电缆\线,明敷时,要采取防火措施.而如果用ZR或NH线\缆,在电气井中\电缆沟内敷设,可以不采取防火措施.在别的地方是要采取防火措施的.

我见我们这很过人画图都有这样一个习惯.
一看是消防,就怕了.电源线都是用的ZR或NH的,穿金属管或者桥架敷设,而且都是防火的!
在他们的理念中,只要消防配电,就必须这样做.

我觉得这样做实在太浪费.
高规上讲,如果采用ZR或NH线\缆,在电气井中\电缆沟内敷设,可以不采取防火措施.
看见,普通的电缆\线是可以用的.只是如果用普通的电缆\线,明敷时,要采取防火措施.
而如果用ZR或NH线\缆,在电气井中\电缆沟内敷设,可以不采取防火措施.在别的地方是要采取防火措施的.


大家觉得如何?
免费打赏
hlstartnow
2006年12月14日 18:22:48
2楼
我比较赞你的说法,单位里一般都要考虑成本问题,那样做当然是好,在能达到要求的情况下还是能省则省吧.
回复
wqc.54899
2006年12月14日 22:13:07
3楼
怕他干吗?我们按规范干就行.
回复
lggufei
2006年12月15日 10:44:32
4楼
规范规范.
规范要吃透,画图要细心!

可有的人就是没有吃透.所以导致断章取义!
回复
lingxuct
2006年12月15日 14:43:00
5楼
支持楼主,防火?以后在电缆线外面加个水套,这样会万无一失!!!
回复
lggufei
2006年12月15日 14:51:58
6楼
我们是来讨论问题,而不是开玩笑.
回复
hhsscc
2006年12月15日 14:52:34
7楼

你分析的很对。
回复
t800
2006年12月15日 15:15:55
8楼
楼主说的不错,论坛上也早就有这个问题的帖子了,记得大鼻山有个帖子就说这个,但是,你不用ZR,NH也就只能说你不违反规范,规范、标准是我们的最低标准,别人这样设计也不能说别人错,何况,设计还有别的考虑,有其他的因素在影响设计。
回复
lggufei
2006年12月15日 16:31:18
9楼
浪费造价有什么好的?
现在不是在强调节约吗?
既然那样做可以,为什么要多此一举呢?

看来国家对于建筑节能控制的还是没到位\!
回复