请问pkpm中如何考虑框剪中的暗梁?
firce
firce Lv.2
2006年12月14日 10:54:31
只看楼主

就像布置主梁一样布置么?把高度和宽度按照高规要求的取 还是程序会自动识别带边框剪力墙,自动为其按照构造要求设置暗梁? 谢谢了!

就像布置主梁一样布置么?把高度和宽度按照高规要求的取

还是程序会自动识别带边框剪力墙,自动为其按照构造要求设置暗梁?

谢谢了!
免费打赏
wwzzgg1973
2006年12月14日 12:00:41
2楼
这个问题综合考虑吧:尤其是连梁的地方,如果布置了框架梁则钢筋很密,不好施工,一般做法连梁处就按连梁做,没连梁的地方就按构造处理吧,也是在楼层处设置构造暗梁即可.
回复
firce
2006年12月14日 12:10:29
3楼
这个布置是程序自动完成么?还是需要手动布置一道主梁?还是直接在墙里加上横向钢筋?

问题比较弱,见谅:)
回复
wwzzgg1973
2006年12月14日 12:39:00
4楼

不需要布置上去,做图纸时按构造处理一下就行,加暗梁;如果布置了框架梁上去,出来的结果也是构造配筋,梁大小都是这样.所以计算时可不需要布置上去,构造处理即可.
但要注意处理暗梁与连梁交接出的问题.
回复
firce
2006年12月14日 13:19:20
5楼
谢谢!

您文中的连梁指的是什么?洞口上下的梁么?
回复
wwzzgg1973
2006年12月14日 14:11:05
6楼

洞口上面的梁.
回复
firce
2006年12月14日 14:28:10
7楼
谢谢!
回复
lu1hua2hai3
2008年10月31日 20:22:36
8楼
还是没有弄清楚这个问题
回复

相关推荐