这样的审图意见怎么回复
lovesin
lovesin Lv.2
2006年12月14日 09:01:18
来自于照明工程
只看楼主

本人是一外行进入电气照明设计,最近做了一个厂房,审图意见为:应给出主要车间的照度值,并计算出LPD值,使之不超过规定值。选用的照明光源要给出光通量值,即要选用高效光源。前面做的时候从来没有计算过照度值,审图也过关了,这次不知道是怎么搞的,还有PLD是什么,这个值有什么规定!请各位指教!

本人是一外行进入电气照明设计,最近做了一个厂房,审图意见为:
应给出主要车间的照度值,并计算出LPD值,使之不超过规定值。选用的照明光源要给出光通量值,即要选用高效光源。
前面做的时候从来没有计算过照度值,审图也过关了,这次不知道是怎么搞的,还有PLD是什么,这个值有什么规定!
请各位指教!
免费打赏
lovesin
2006年12月14日 09:13:14
2楼
有人帮忙吗?
回复
wj98329
2006年12月14日 09:44:51
3楼
plD是不是写错了,应是LPD(照明功率密度)吧!
回复
jameswoobeat
2006年12月14日 11:13:23
4楼
可以参考现有的审图机构及相应的申屠说明,这里应该有高手在的
可惜没申过过图,一直是被审查~~
回复
lovesin
2006年12月14日 11:46:26
5楼
是LPD,但这个值有什么规定啊?
那有相关计算的列子!
回复
fdlight
2006年12月14日 19:07:56
6楼
看看规范GB50034-2004,第六章
回复
pwanglv
2006年12月15日 09:18:11
7楼


真厉害啊◎◎◎◎俺很少看规范,看来应该多看看了
回复
ljz-11
2006年12月15日 10:40:41
8楼
建筑照明设计标准中有相关条目。
回复
wangzheng0905
2006年12月15日 14:36:20
9楼
规范上都有
回复
张日伟
2006年12月15日 15:34:54
10楼
还是多看看规范吧,现在对节能要求很严格,都按强条处理了,不过我们这边还没有你说的要求那么严格,什么都要标上,看一下楼上说的照明设计标准,里面有具体的要求。
回复
yangyongwu
2006年12月15日 17:47:47
11楼
长见识了
回复