用户电参数调查表-无功补偿
首席技术官
2006年12月14日 02:09:25
只看楼主

用户电参数调查表-无功补偿是我在3年前做的

用户电参数调查表-无功补偿
是我在3年前做的
48b22b6bec06bc93d19c.rar
0 B
立即下载
首席技术官
2006年12月17日 00:46:32
2楼
鼓励自己一下
回复
首席技术官
2007年01月18日 23:06:55
3楼
咋就这么冷清呢
回复
ccc678
2007年01月19日 07:46:28
4楼
很细致,你是专门做无功补偿的吗?
回复
扬州华锦电气
2007年01月19日 11:06:57
5楼
好东东,经验积累呀!!!
回复
zhanghonge
2007年01月19日 12:06:58
6楼
还不错啊!
回复
首席技术官
2007年01月19日 17:55:24
7楼
以前专做(常规补偿)
现在是变频器与PLC等方面的学徒级别

如果计算补偿装置的容量,最好是把相关的电参数调查清楚
当然不一定都能用上
但是全面了解对于设计\维护\安装等都是有帮助的
本表适合高、低压。

比如柜体颜色,有的单位要求和原有的配电柜一致,就省得再打电话或去现场拍照对比了,影响工作效率
比如接入电缆 /铜铝排 规格、长度这些数据直接影响到成本和敷设方式
比如昼夜电压,有很多地方的昼夜电压变化极大,若不注意,也许会在夜间损坏控制器和电容器,在选择电容器的时候都要考虑这一点,虽然夜间有的单位没有负荷,但是电容器很多时候不会马上切除,或因过电压切除。
比如变压器的型号,如果是低压计量的话,有的地方会收取变损(有的还包括有功变损),如果不注意会增加无功总电量的数值,造成实际的考核的功率因数低于常规理论(不考虑变压器无功变损时的功率因数)。
还有原有装置的总开关型号,涉及到日后若进行改造时是否继续使用用户的开关,节约成本。
等等
回复
shuntong1972
2007年01月20日 16:11:07
8楼
怎么打不开呢?
回复
首席技术官
2007年01月20日 18:06:36
9楼
使用PDF阅读器打开
应该没有问题
我试过了
回复
zhouyi0203
2007年01月20日 18:41:09
10楼
很详细,让我填的话还真有的不知道怎么填
看过楼主不少的回帖,印象挺深刻的
回复
清风明月why
2007年03月28日 11:33:37
11楼
鼓励一下!
回复

相关推荐

APP内打开