楼板上设构造柱需注意什么
jkhz.110
jkhz.110 Lv.2
2006年12月13日 15:57:56
只看楼主

180厚的楼板上设构造柱,支承上面4000X4000楼板的一角,请问构造和计算上需要注意什么?

180厚的楼板上设构造柱,支承上面4000X4000楼板的一角,请问构造和计算上需要注意什么?
免费打赏
999liudy
2006年12月13日 16:19:19
2楼
构造柱是不承受力的,建议你加梁,作成梁上柱.
回复
davyzhang6509
2006年12月14日 18:12:26
3楼
可不设梁,但注意板的抗冲切演算,建议加柱帽
回复
mayjia
2006年12月19日 00:02:31
4楼
这已经不是构造柱了,算下层板的抗冲切和配筋吧,虽然不知道你的柱子大小和落在下层板的什么地方,但感觉板肯定不够,建议柱下做梁,如果条件限制就做柱帽吧。
回复
hdy1982
2006年12月19日 09:22:10
5楼
梁上种柱是第一选择~
回复
wwzzgg1973
2006年12月19日 10:22:24
6楼
不合理,最好不要这样做.如做可采用2楼的主意.
回复
mayjia
2006年12月19日 12:41:09
7楼

看情况的啊,如果一根梁横在你家客厅里你肯定得骂娘。
回复
pingsxf1
2006年12月19日 14:42:54
8楼
板上做个柱子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
hei14
2006年12月19日 15:48:27
9楼
180厚的板完全可以做暗梁~~~~~
回复
yesjamesli
2006年12月19日 20:55:40
10楼
up
回复
ybwwscut
2006年12月20日 15:05:01
11楼
同意9楼的做法!