水泵一用一备控制电箱
078203931
078203931 Lv.5
2006年12月13日 15:26:06
来自于工地图片
只看楼主

1.

1.

1165994764785.jpg

免费打赏
xin20019
2007年04月20日 13:58:03
32楼
肯定不是出自成套厂
回复
liuzd
2007年04月20日 14:49:00
33楼
属于施工临时用电的电控箱
回复
ley611
2007年04月20日 22:58:56
34楼
回复
9820.org
2007年07月13日 17:39:10
35楼


我做这行的,当然比较方便认了,信号灯是AD11,按钮看这款式绝对是KH系列的
回复
wanghj-88
2007年07月15日 09:38:46
36楼
1。应该加个总的空开;
2。应该加个故障指示灯;
3。线要整齐
不过还是不错的,顶你
回复
wuyinjiu
2007年07月25日 05:38:07
37楼
没有自动手动转换也要这样复杂?怎 样体现一用一备,如果全手动就不用那么多元件了。
回复
zhangbinglong
2007年07月25日 10:26:44
38楼
回复
ly346506119
2007年07月31日 08:19:08
39楼
我靠,这也传上来!!!
还有,零线也加保险,这位大哥真是厉害呀~~~~~
连号码牌及标示也是手也上去,搞不清楚这还能用吗~~~~~
回复
dl1027
2007年09月24日 23:53:43
40楼
箱子接线比较凌乱,而且维护不方便,建议加上端子排,这样维护检修方便,而且如果以后入机,接线很方便
回复
lliuyun
2007年10月07日 18:08:13
41楼
呵呵,你们把LZ说跑了,其实这个是LZ自己安装柜子,工艺问题好说,接的多了,横平竖直就好
回复