请教电源输送问题
lznld
lznld Lv.2
2012年06月17日 17:12:07
只看楼主

请教高手:我单位现在需要低压远距离输电,距离大约300米,输送容量1200KVA,现有2种想法:一,分3路集中供电,每路2跟240电缆并用。二:11面终端柜单独供电,每路95电缆并用。请问哪种方法好?有没有其他更好的办法

请教高手:我单位现在需要低压远距离输电,距离大约300米,输送容量1200KVA,现有2种想法:一,分3路集中供电,每路2跟240电缆并用。二:11面终端柜单独供电,每路95电缆并用。请问哪种方法好?有没有其他更好的办法
免费打赏
lijie28929086
2012年06月17日 17:33:30
2楼
建议还是新建配电站,或移动现在的变压器
回复
peng47340101
2012年06月17日 22:13:23
3楼
他要是能延高压,移变压器的话估计也不会在这问这个了。
回复
莫下雨
2012年06月18日 08:20:07
4楼
你这个计算下压降吧,加大电缆截面,建议最好集中供电吧,同时考虑下热稳定性
回复
lingxuct
2012年06月18日 10:23:29
5楼
二种方法一点也没看懂,好象楼主说话怎么的,“11面终端柜单独供电,每路95电缆并用”,95电缆并用的话看不懂。每面柜用一根95平方的电缆,共11面柜子,不知这样说有没有错?

95的电缆300米距离,每根载流200A不到了,1800多A电流差不多。
回复
lznld
2012年06月22日 18:31:47
6楼
95的2根并接做一路电源,负载计算电流在370左右,压降4.7