中水回用
xujiyuan
xujiyuan Lv.2
2004年07月09日 11:56:40
只看楼主

本人最近有一个项目甲方一定要把酒店废水处理后回用至冲厕和洗浴用,请问各位用何种工艺比较经济合理,并需注意点什么?

本人最近有一个项目甲方一定要把酒店废水处理后回用至冲厕和洗浴用,请问各位用何种工艺比较经济合理,并需注意点什么?
免费打赏
ldsun
2004年07月09日 12:20:27
2楼
回用作为冲厕水马马虎虎,洗浴用就有些过分了吧。
回复
wangguoqing76
2004年07月09日 13:37:37
3楼
他们既然有钱,别说是洗浴,就是做纯净水都没有问题,豫处理后上RO
回复
xujiyuan
2004年07月09日 13:56:46
4楼
这样说,还用问楼上的各位?请实在点
回复
loveyoga78
2004年07月09日 15:18:22
5楼
楼主,其实大家说的都很对啊。
一般的处理只能用作冲厕。
如果达到洗浴标准,那其实跟饮用水标准也差不多了。

我估计要用到RO了。
回复
xujiyuan
2004年07月09日 15:28:08
6楼
是肯定应该按饮用水标准来设计,一定要上RO吗,就没有更好的工艺了?请各位提些切实可

行的建设性的意见。
回复
shuofeng
2004年07月09日 19:48:14
7楼
甲方头脑有点热;国内的许多小型中水回用项目,处理后的水的气味很大,即使用于景观,喷洒都有一股淡淡的臭味。如果用于冲厕,这样的处理效果都不够;如果用于淋浴,更不可能。在国外的一些中水处理项目的实例中,你可经常看到过滤+臭氧活性碳+膜处理,类似这样的工艺组合,这样的代价对于我们来说是受不了的。因此,请你劝说业主放弃这种想法。
回复
xujiyuan
2004年07月12日 09:13:49
8楼
所见略同,我已用这样的工艺报环保局也已认可,造价也认可了,请问还有什么好的建议?
回复
shazk
2004年07月12日 09:52:00
9楼
如果RO工艺甲方同意,建议注重RO 预处理。我个人认为超滤较合理
回复
shangxin79
2004年07月12日 16:40:15
10楼
无论是什么污水,我认为以后要走的路都是中水回用。因为我们面临的水形势不容乐观。
回复
usa911
2004年07月12日 21:15:00
11楼
洗浴是不可能的,成本太高了,怎么划算?
回复

相关推荐