请教框剪结构单柱单桩如何考虑剪力墙对桩偏心
jinhui1976sys
2012年06月17日 10:41:46
只看楼主

做了个框剪结构的工程,基础是单柱单桩,想请教,边框柱一侧有剪力墙,且墙同柱边缘平齐,实际就是中心不重合,在布置桩基础是,如果以柱中心和桩中心重合,那么与柱相连的剪力墙荷载时否对桩有偏心?还是剪力墙通过单桩承台作用通过柱传到桩,不考虑偏心?,还有剪力墙荷载如果按照深梁考虑直接传到柱子上,直接传给桩,没有偏心力作用。请教各位高手。

做了个框剪结构的工程,基础是单柱单桩,想请教,边框柱一侧有剪力墙,且墙同柱边缘平齐,实际就是中心不重合,在布置桩基础是,如果以柱中心和桩中心重合,那么与柱相连的剪力墙荷载时否对桩有偏心?还是剪力墙通过单桩承台作用通过柱传到桩,不考虑偏心?,还有剪力墙荷载如果按照深梁考虑直接传到柱子上,直接传给桩,没有偏心力作用。请教各位高手。
免费打赏
jill_valentina_23
2012年06月20日 08:54:30
12楼
剪力墙的荷载怎么可以传到柱子上再往桩基上传,剪力墙下应该设置承台梁或筏型承台,住下设置独立承台,承台梁与独立承台整浇,这样就照顾了墙柱偏心问题,墙的桩基不偏心,柱的桩基不偏心。
回复
jfhan
2012年06月20日 09:09:18
13楼
墙柱都是竖向构件,把墙简化为深梁不大合理。最好做两桩及两桩以上承载,实在要做单桩承台的话,应找到墙柱竖向力合力作用点,合力与桩心重合布置桩,然后看墙柱弯矩的大小,设计承台梁以抵抗墙柱的弯矩。如果墙柱弯矩很大,拉梁起的作用也 有限,建议还是做多桩承台基础。
回复
weiping4808
2012年06月20日 13:08:57
14楼
来看看大家讨论的成果,帮楼主顶
回复
chongyajiji
2012年06月20日 17:09:40
15楼
个人觉得让合力的作用点与桩的形心重合,这样就可以避免偏心,在或者就像楼上说的,做承台与地基梁,这样也是一种处理方法
回复
神速蜗牛
2012年06月21日 12:56:00
16楼
没看懂,我是来看回复的
回复
lmailsx
2012年06月24日 12:03:28
17楼
个人觉得让合力的作用点与桩的形心重合,这样就可以避免偏心,在或者就像楼上说的,做承台与地基梁,这样也是一种处理方法
回复
yu332958028
2012年06月25日 09:21:45
18楼
没看懂,我是来看回复的
回复
lmailsx
2014年03月17日 11:30:44
19楼
坐等高手解答
回复
victoryzp
2014年03月24日 09:54:58
20楼
多桩承台基础
回复
liangke80
2014年04月12日 19:45:35
21楼
学习一下!!
回复

相关推荐

APP内打开