送风井设置问题。帮看下图。
knightsexy
knightsexy Lv.2
2006年12月13日 09:44:52
来自于通风排烟
只看楼主

工程为地上11层地下1层 想在前室管井中间设置风井加压送风?请教前室和楼梯间是否都设风井?

工程为地上11层地下1层 想在前室管井中间设置风井加压送风?
请教前室和楼梯间是否都设风井?

1165974290529.jpg

免费打赏
knightsexy
2006年12月13日 09:47:07
2楼
楼梯和前室都无法自然通风,风井可否只设在前室 面积不小于0。5M*M
回复
toplhc
2006年12月13日 10:30:57
3楼
按高层考虑,防烟楼梯间和合用前室,应该也是,这些问题最好明确先

防烟楼梯间和合用前室分设加压送风,所以要两个井,风井尽量大,另外我个人的看法是正压送风风井的风速最好不要大于10m/s

回复
tanghuaping
2006年12月13日 10:31:57
4楼
前室与楼梯间都应设置加压送风,风井可以选择设在楼梯间出口的两边。面积不小于0.5m2。地下室考虑单独设置加压送风系统。
回复
knightsexy
2006年12月13日 10:55:58
5楼
谢2位大侠!