外飘窗的防护怎样做
zhxsdlq
zhxsdlq Lv.2
2006年12月12日 16:38:00
只看楼主

从楼面算起,做900高窗台的外飘窗,防护要做多高?从哪里做起?

从楼面算起,做900高窗台的外飘窗,防护要做多高?从哪里做起?
免费打赏
sailorzhang
2006年12月12日 18:14:14
2楼
似乎不需要啊
回复
zsyuan949
2007年01月04日 15:50:40
3楼
没听说过要做防护
回复
klxjun
2007年01月09日 02:00:05
4楼
900高,应该不要了900高,应该不要了900高,应该不要了900高,应该不要了900高,应该不要了900高,应该不要了900高,应该不要了900高,应该不要了
回复
finalchong
2007年01月11日 10:15:06
5楼
都有900高的窗台了还需要做防护吗?
回复
zhxsdlq
2007年02月24日 13:47:14
6楼
不是还有一条:从可踏面算起(宽度大于220为可踏面),该怎样理解?
回复
liulei8584432
2007年03月09日 06:49:48
7楼
900是不用了吧 呵呵 有钱难买人乐意 如加的话 现在外护栏 挺好的 ``不占用 飘窗内空间``` 个人意见哈 ````
回复
zht262@co163
2007年09月20日 17:30:41
8楼
应该设的


民用建筑设计通则GB 50352—2005

6.10.3 窗的设置应符合下列规定:
1 窗扇的开启形式应方便使用,安全和易于维修、清洗;
2 当采用外开窗时应加强牢固窗扇的措施;
3 开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2m;
4 临空的窗台低于0.80m时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于0.80m;
5 防火墙上必须开设窗洞时,应按防火规范设置;
6 天窗应采用防破碎伤人的透光材料;
7 天窗应有防冷凝水产生或引泄冷凝水的措施;
8 天窗应便于开启、关闭、固定、防渗水,并方便清洗。
注:1 住宅窗台低于0.90m时,应采取防护措施;
2 低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。


看最后一条的规定
回复
wfyangxh
2007年09月21日 00:24:10
9楼
同意8楼!
回复
dongtianyi393
2009年08月11日 14:33:48
10楼
感谢奉献者!在这片天地里我收获了很多!z这里面有很多需要的东西,感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开