循环水泵放在主机的出口端还是入口端为好?
zhou_lewis
zhou_lewis Lv.2
2006年12月12日 11:06:05
来自于中央空调
只看楼主

各位同行:在空调水系统的设计中将冷冻水循环水泵放在冷冻主机的出口端好,还是放在主机的入口端好?它们的优缺点分别是怎样?

各位同行:在空调水系统的设计中将冷冻水循环水泵放在冷冻主机的出口端好,还是放在主机的入口端好?它们的优缺点分别是怎样?
免费打赏
ss7083
2007年07月11日 21:07:54
22楼
老早的贴子了.
水泵放于主机入口,则主机承压,主机承压大则造价高,一般用在低层系统中
水泵放于主机出口,则末端承压,一般用在高层系统中,
回复
tjuhxiao
2007年07月12日 12:00:40
23楼

正解
回复
zhou_lewis
2008年04月09日 15:10:06
24楼
这个问题初探都认为很简单,并不为人所重视,通过大家的讨论对这一问题有了一个很好的正解和启发。
回复

相关推荐