各位同行:在空调水系统的设计中将冷冻水循环水泵放在冷冻主机的出口端好,还是放在主机的入口端好?它们的优缺点分别是怎样?
各位同行:在空调水系统的设计中将冷冻水循环水泵放在冷冻主机的出口端好,还是放在主机的入口端好?它们的优缺点分别是怎样?
22楼
老早的贴子了.
水泵放于主机入口,则主机承压,主机承压大则造价高,一般用在低层系统中
水泵放于主机出口,则末端承压,一般用在高层系统中,
回复
23楼
正解
回复
24楼
这个问题初探都认为很简单,并不为人所重视,通过大家的讨论对这一问题有了一个很好的正解和启发。
回复