循环水泵放在主机的出口端还是入口端为好?
zhou_lewis
zhou_lewis Lv.2
2006年12月12日 11:06:05
来自于中央空调
只看楼主

各位同行:在空调水系统的设计中将冷冻水循环水泵放在冷冻主机的出口端好,还是放在主机的入口端好?它们的优缺点分别是怎样?

各位同行:在空调水系统的设计中将冷冻水循环水泵放在冷冻主机的出口端好,还是放在主机的入口端好?它们的优缺点分别是怎样?
免费打赏
wangzongshu1983
2006年12月12日 11:18:12
2楼
一次泵放在入口。
回复
wangzongshu1983
2006年12月13日 12:10:16
3楼
放在冷水机组入口的优点:冷水机组和水泵运行稳定,当建筑高度不大时候这一系统是较好的。另外不会因为水泵而引起送水温升(回水先经过水泵)。
放在冷水机组出口:当建筑高度较大时候,水系统本身静压较大。。。如果按以上接管水冷机组承压要求提高(因为水系统的定压点在水泵的吸入口),其设备费用也随压力提高而增加。一般以1.6MPA为上限。超过此值设备费用急剧上升。
回复
coolheating
2006年12月13日 12:47:14
4楼
以下是引用wangzongshu1983在2006-12-13 12:10:16.0发表的内容:
放在冷水机组入口的优点:冷水机组和水泵运行稳定,当建筑高度不大时候这一系统是较好的。另外不会因为水泵而引起送水温升(回水先经过水泵)。
温升很小的吧,可忽略了
回复
zhantanmengzhongyou
2006年12月13日 14:02:49
5楼
是这样的!具体情况分析
回复
coolheating
2006年12月13日 15:03:28
6楼

这样的话其实放在出口就没什么优点了,呵呵,好像是不得已而为之
回复
shyh
2006年12月13日 23:31:35
7楼
决定因素是机组的系统承压能力,可以自行分析。
回复
ccygnt
2006年12月14日 09:13:32
8楼
无特殊要求,应放到进水口一侧。
回复
chenxinping123
2006年12月14日 14:45:26
9楼
回复
duanyifan6
2006年12月14日 20:57:32
10楼

很赞同,回答的比较全面了.
回复
ycw1978_1999
2006年12月14日 23:14:32
11楼
无特殊要求,应放到进水口一侧。
回复