各位同行:在空调水系统的设计中将冷冻水循环水泵放在冷冻主机的出口端好,还是放在主机的入口端好?它们的优缺点分别是怎样?
各位同行:在空调水系统的设计中将冷冻水循环水泵放在冷冻主机的出口端好,还是放在主机的入口端好?它们的优缺点分别是怎样?
2楼
一次泵放在入口。
回复
3楼
放在冷水机组入口的优点:冷水机组和水泵运行稳定,当建筑高度不大时候这一系统是较好的。另外不会因为水泵而引起送水温升(回水先经过水泵)。
放在冷水机组出口:当建筑高度较大时候,水系统本身静压较大。。。如果按以上接管水冷机组承压要求提高(因为水系统的定压点在水泵的吸入口),其设备费用也随压力提高而增加。一般以1.6MPA为上限。超过此值设备费用急剧上升。
回复
4楼
以下是引用wangzongshu1983在2006-12-13 12:10:16.0发表的内容:
放在冷水机组入口的优点:冷水机组和水泵运行稳定,当建筑高度不大时候这一系统是较好的。另外不会因为水泵而引起送水温升(回水先经过水泵)。
温升很小的吧,可忽略了
回复
5楼
是这样的!具体情况分析
回复
6楼
这样的话其实放在出口就没什么优点了,呵呵,好像是不得已而为之
回复
7楼
决定因素是机组的系统承压能力,可以自行分析。
回复
8楼
无特殊要求,应放到进水口一侧。
回复
9楼
回复
10楼
很赞同,回答的比较全面了.
回复
11楼
无特殊要求,应放到进水口一侧。